Important Announcement: WELCOME to the new Schneider Electric Community! Community is now no longer part of Exchange, and is now rebranded under se.com. If you have any bookmarks and links saved, we request you to update them to ensure that you continue accessing our community from this new location. For any issues that you might encounter as part of this change, please reach out to SchneiderCommunity.Support@se.com, and the team will help to get your issues resolved.
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
82165members
349734posts

Perbedaan Kabel isi 2 atau 3 ?

Expert on Demand for Standards & Regulations

RitaR
Crewman
Crewman
0 Likes
1
58

Perbedaan Kabel isi 2 atau 3 ?

Selamat Siang,

 

Saat saya mau membeli kabel extension untuk rumah, saya ditawarkan oleh toko mau yang dengan kabel isi 2 atau isi 3.

 

Mohon dijelaskan perbedaan Kabel Extension dengan Kabel isi 2 dan Kabel isi 3.

 

Harga lebih murah yang dengan kabel isi 2.

 

Mana yang lebih baik ya ? Apa resiko menggunakan yang isi 2 (lebih murah).

Tags (1)
1 Reply 1
HelvinHermanT
Captain Captain
Captain
0 Likes
0
44

Re: Perbedaan Kabel isi 2 atau 3 ?

Selamat Siang juga,

 

Terima kasih atas pertanyaannya.

 

Jika kita bicara mengenai kabel atau konduktor listrik, maka kita bisa melihat Standard PUIL 2020 Bagian 5-52 mengenai sistem perkawatan (Persyaratan Umum Instalasi Listrik / PUIL). Pada standar tersebut diatur beberapa hal penting untuk keselamatan.

 

Jika kita berbicara pada kabel listrik untuk rumah untuk listrik sistem a.b (arus bolak balik), penggunaan kabel isi 2 dan 3 tersebut adalah untuk digunakan pada sistim 1 Fasa.

 

Kabel isi 2 : Terdiri dari 1 Fasa dan 1 Netral (Menurut PUIL, Kabel Netral berwarna biru dan Kabel Fasa berwarna hitam.)

Kabel isi 3 : Terdiri dari 1 Fasa, 1 Netral dan 1 Pembumian (Menutut PUIL warna kabel pembumian = loreng hijau - kuning)

 

Penggunaan kabel sesuai disain pembumian di Indonesia (TNC-S), maka kabel yang dianjurkan adalah kabel isi 3 yang memiliki kabel fasa, kabel netral dan kabel Pembumian (warna Hitam, Biru dan Loreng hijau-kuning).

 

 

download (5).jpg0_5ebb2f1d-c664-4e7f-bade-1aa7ebf05427_2048_0.jpgdownload.png

 

 

Kabel isi 2 dapat digunakan untuk saklar pencahayaan pada penerangan rumah.

 

b3f0e258-8557-42eb-9a1d-45d436b0d992.jpgcara-memasang-fiting-lampu-yang-benar.jpg

 

Terima kasih,

 