Posted: 2021-07-13 11:18 PM . Last Modified: 2021-07-13 11:29 PM
Selamat Siang,
Untuk melindungi perangkat dari gangguang dari luar, bisa menggunakan Enclosure / Selungkup yang Index Proteksinya disesuaikan dengan kebutuhan (IP Rating untuk gangguan beda asing dan air atau IK Rating untuk Proteksi Mekanikal Impact / Benturan).
Silahkan konsulasikan dengan Panel Builder langganan anda untuk konsultasi design Panel. Tersedia juga produk ClimaSys FAN+Filter / Kipas berfiltrasi dari Schneider Indonesia yang memiliki IP 54 (Proteksi Debu & cipratan air).
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Email to a Friend
- Report Inappropriate Content
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-07-13 11:26 PM
terima kasih untuk pertanyaan nya. saya bantu jawab.
ada 2 solusi yang bisa diaplikasikan :
1. menaikan rating IP pada panel VSD ke IP54 atau IP55 diharapkan debu dari boiler berkurang yang masuk ke dalam panel.
2. menaikan rating IP pada VSD. saat ini ada pilihan VSD dengan rating IP55 (ATV Process) dan IP66 (ATV320).
tentunya ditambah dengan rutin melakukan perawatan pembersihan panel atau VSD nya.
semoga menjawab.
terima kasih.