Power Distribution and Digital Support
Join experts & peers to learn, share and engage about the key trends of electrical distribution around safety, availability, efficiency and connectivity, as well as power standards & regulations. From design to implementation and operation, let’s discuss how digital and software are transforming your business and your day-to-day work.
Posted: 2020-10-15 01:48 AM . Last Modified: 2020-11-20 03:54 AM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-15 01:48 AM . Last Modified: 2020-11-20 03:54 AM
Bonjour,
J'aimerais savoir comment calculer et dimensionner un transformateur de point neutre artificiel (régime IT) triphasée dans un réseau 5.5 KV alimenté par la STEG Tunisie et une turbine (cogénération) de 7 MW.
Salutations
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-20 02:12 AM . Last Modified: 2020-10-22 08:24 AM
Bonjour,
Dans ce cas la seule contrainte à respecter est d'avoir un courant de défaut terre limité significativement supérieur au courant capacitif total des cables afin de pouvoir utiliser des protections homopolaires simple. (non directionnelle).
La démarche à suivre est
- évaluer le courant capacitif total de l'installation 5,5kV (~3A / km est une bonne approximation)
- choisir un courant de défaut > 2 x ce courant capacitif
- vérifier la sensibilité des protections homopolaires envisagées. (avec mesure sur tore)
Ensuite choisir un "générateur homopolaire" compatible avec ces contraintes.
Si vous avez quelques centaines de metre de cable 5,5kV et des relais homopolaire capable de mesurer entre 5 et 30A un générateur homopolaire de 10 ou 20A pendant 5sec en cas de défaut, 3 5A permanent convient.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-16 05:27 AM
Bonjour,
Pour spécifier un transformateur de point neutre artificiel, vous devez principalement définir le courant de défaut phase terre que vous souhaitez obtenir.
Pour choisir ce courant vous devez considérer :
- Le courant capacitif complet du réseau 5,5kV raccordé à ce point neutre artificiel : on recommande généralement de choisir un courant de défaut limité > 2 x le courant capacitif. Ce courant peut être estimé a partir de la longueur totale de câble.
- La sensibilité des protections homopolaires dans l'installation.
En particulier si ce générateur homopolaire ne fonctionne que pendant une marche iloté de l'installation, les protections homopolaires doivent également fonctionner en mode connecté au réseau, donc il faut choisir un courant de défaut en mode iloté dans la même plage de mesure des relais que en mode connecté.
- La durée maximum d'élimination du défaut : Cette durée sera nécessaire pour dimensionner thermiquement l'équipement.
Avec la tension, le courant limité la durée maximum du défaut vous devez pouvoir consulter des fabricants de ce type d'équipement.
Mathieu Guillot
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-20 12:32 AM
Bonjour Kamel,
Quel est le problème particulier que vous voulez résoudre? Commme indiqué par mon collègue, il y a quelques indications de dimensionnement de ces transformateurs, mais principalement cela dépend du besoin derrière.
Cordialement,
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-20 01:20 AM
Merci pour votre aide.
Le projet qui concerne l'alimentation d'une usine par deux sources, une turbine 7 MW-5.5KV et réseau publique STEG 30KV via un Transformateur 12 MVA - 30KV/5.5KV,
Les caractéristiques des cables d'alimentation sont celles du fabricant pirelli,
Les caractéristiques de l'alternateur ne sont pas encores définis (nouveau TR projeté),
Avec ces données, est ce que vous pouvez me donner une marche à suivre pratique ou théorique pour définir et calculer les caractéristiques du transformateur de point neutre?
Voulez vous supposer un choix de courant de défaut ou bien des valeurs de capacités des cables et toutes autres données nécessaires pour le calcul ou bien pour le choix.
Pour moi, j'aimerais avoir une démarche à suivre.
Merci d'avance.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-20 01:45 AM
Bonjour,
Est-ce que votre transformateur 33kV - 5,5kV est mis à la terre ou est ce que vous comptez n'utiliser que le transformateur de point neutre artificiel dans tous les modes de marches (Alimentation STEG uniquement, Alimentation STEG + Turbine, Alimentation Turbine seule) ?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-20 01:54 AM
Le transformateur n'est pas mis à la terre, Je compte utiliser le transformateur de point neutre artificiel dans tous les cas.
Le transformateur et la turbine seront synchronisés et couplés ensemble et ça entre dans la cogénération.
Mais on peut trouver des différents cas, soit le transformateur seul, soit la turbine seule, soit les deux ensembles.
dans le cas ou on utilise une seule source (Tr ou bien Alternateur) nous auront toujours la même mise à la terre (à travers le transformateur de neutre isolé).
Merci
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2020-10-20 02:12 AM . Last Modified: 2020-10-22 08:24 AM
Bonjour,
Dans ce cas la seule contrainte à respecter est d'avoir un courant de défaut terre limité significativement supérieur au courant capacitif total des cables afin de pouvoir utiliser des protections homopolaires simple. (non directionnelle).
La démarche à suivre est
- évaluer le courant capacitif total de l'installation 5,5kV (~3A / km est une bonne approximation)
- choisir un courant de défaut > 2 x ce courant capacitif
- vérifier la sensibilité des protections homopolaires envisagées. (avec mesure sur tore)
Ensuite choisir un "générateur homopolaire" compatible avec ces contraintes.
Si vous avez quelques centaines de metre de cable 5,5kV et des relais homopolaire capable de mesurer entre 5 et 30A un générateur homopolaire de 10 ou 20A pendant 5sec en cas de défaut, 3 5A permanent convient.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.