Bantuan
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Pemberitahuan
Login
Community
Community
Pemberitahuan
close
  • Categories
  • Forums
  • Knowledge Center
  • Blogs
  • Ideas
  • Events & Webinars
Bantuan
Bantuan
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Login
Sustainability
Sustainability

punya pengalaman pakai Modicon M580, share dong disini...

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk 
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari 
Apakah maksud Anda: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • punya pengalaman pakai Modicon M580, share dong disini...
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Back to PLC Club Indonesia
Start a Topic
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-08 07:08 AM

1 Jempol
6
2146
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 07:08 AM

punya pengalaman pakai Modicon M580, share dong disini...

punya pengalaman pakai Modicon M580, share dong disini...

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya
6 BALASAN 6
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-08 07:09 AM

0 Jempol
0
2144
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 07:09 AM

yang pasti feature M580 yang membuat sangat nyaman adalah didevelop dengan teknologi ethernet jd bisa connect dengan banyak alat dimana speed pertukaran datanya sangat cepat

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-11-08 07:10 AM

0 Jempol
4
2142
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 07:10 AM

@Anonymous user  pengalaman gimana nih? Btw di youtube banyak juga tutorial nya kalo mau liat2 kayak gimana fitur2 M580

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-08 07:11 AM

Sebagai tanggapan terhadap Oncom
0 Jempol
3
2140
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 07:11 AM

yang pasti harganya sangat competitif..." sesuai kantong " dan yang nda kalah pentingnya adalah forum ini bisa bebas tanya apa aja dalam bahasa indonesia lagi...

 

brand lain belum ada loh..hehehehe

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2019-11-08 07:13 AM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
2
2138
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 07:13 AM

@Oncom  maksud ane soal kehandalan, soal kemudahan penggunaan & programming, soal fitur yg brand lain ngga punya, soal fitur yg brand lain punya tp M580 ngga punya, sering error ngga... dll dll.

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-11-08 07:14 AM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
1
2136
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 07:14 AM

@Anonymous user , kalo dari software nya menurut saya sih lumayan oke. Bisa ngikutin intuisi aja bisa langsung jalanin mrogram sampe download ke PLC...

Kehandalan so so sih sama PLC lain yg juga sekelasnya.

​kalo fitur2 lumayan komplit...terutama masalah protocol komunikasi. Built-in aja udah ada 2 protocol EIP dan Modbus TCP.

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Oncom
Commander Oncom
Commander

pada ‎2019-11-08 07:14 AM

Sebagai tanggapan terhadap Oncom
0 Jempol
0
2134
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2019-11-08 07:14 AM

​kalo error dari hardware jarang sih nemuin, tapi ya pernah nemuin juga, error bawaan pabrik, masih wajar sih tapinya, untung garansinya oke dan retur barang juga cepet.

www.pamtek.co.id
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pratinjau Keluar dari Pratinjau

never-displayed

Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore