egx300 / linx150 modbus rtu ke plc bmx

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk 
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari 
Apakah maksud Anda: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • egx300 / linx150 modbus rtu ke plc bmx
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Back to PLC Club Indonesia
Start a Topic
haskedv
haskedv
Cadet

pada ‎2021-11-21 04:35 AM

0 Jempol
2
2422
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2021-11-21 04:35 AM

egx300 / linx150 modbus rtu ke plc bmx

salam

bgmana cara membuat komunikasi antara plc bmx  p34 2020 via tcp/ip egx300 / linx150 ke modbus rtu plc bmx p34 1000

 

 

  • Tanda:
  • Indonesian
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya
2 BALASAN 2
Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Rifqi_Imanto Lieutenant JG
Lieutenant JG

pada ‎2021-11-23 05:07 AM

0 Jempol
1
2411
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2021-11-23 05:07 AM

dari sisi M340 (2020) jika tidak menggunakan NOE, harus menggunakan Readvar (block program) untuk komunikasi ke luar.

kemudian karena di sisi M340 (1000) tidak ada port Ethernet, jadi port serial harus di setting sebagai Slave. selebihnya tidak perlu setting lain-lain lagi disisi M340 (1000). kemudian di sisi gateway (EGX) hanya perlu di setting IP. 

 

kemudian lebih banyaknya adalah setting Readvar di M340 (2020) nya, untuk setting IP target EGX + Id slave, serta register-register yang akan dibaca.

  • Tanda:
  • Indonesian
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

haskedv
haskedv
Cadet

pada ‎2021-11-23 05:38 PM

Sebagai tanggapan terhadap Rifqi_Imanto
0 Jempol
0
2408
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2021-11-23 05:38 PM

halo pak rifki

terima kasih sebelumnya

 

sisi 2020 sdh ada noe. dan sdh sukses scan  modbus adress device non plc. ( pm dan altivar ) 

 

yg belum saya scan adalah plc devce ( 1000 ) 

sdh saya config untuk scan di noe. 

di 1000 serial port sdh slave. tapi tidsk mendapat response dr 1000..apakah di 1000 di perlukan routine program tertentu? atsu membutuhkan konfigurasi lain diluar variabel u program ( ladder yg telah bsrjalan ) ? 

 

  • Tanda:
  • Indonesian
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore