Power Supply BMXCPS3540T mati/rusak (3 x)

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
batal
Nyalakan saran
Saran-otomatis membantu Anda mempersempit hasil pencarian dengan cepat, dengan menyarankan hasil yang mungkin cocok selagi Anda mengetik.
Menampilkan hasil untuk 
Tampilkan  hanya  | Ganti mencari 
Apakah maksud Anda: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • PLC Club Indonesia
  • Power Supply BMXCPS3540T mati/rusak (3 x)
Pilihan
  • Tandai Topik sebagai Baru
  • Tandai Topik sebagai Sudah Dibaca
  • Apungkan Topik untuk Pengguna Saat Ini
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Halaman Mudah Dicetak
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Penulis Solusi Teratas
Pengguna Jumlah
Oncom
Commander Oncom
64
MadeNgurahNATIH
Lieutenant MadeNgurahNATIH Lieutenant
17
Lihat Semua

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
TERPECAHKAN Buka Solusi
Back to PLC Club Indonesia
Start a Topic
TERPECAHKAN
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-03-19 04:51 AM

1 Jempol
3
2636
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-03-19 04:51 AM

Power Supply BMXCPS3540T mati/rusak (3 x)

mohon sharing nya...

kami ada 3 konfigurasi rack plc 12 slot M580 dengan power supply 110vdc sesuai subject diatas,

 

Pada Rack 3 berisi Analog Input dan Output Module, dan saat online kejadian power supply tersebut mati , kami langsung ganti , setelah sekitar 2 minggu an, kejadian rusak kembali power supply tersebut ??

 

kami pasang ada 3 konfigurasi yang sama, dengan power source battery 110vdv yang sama, apakah yang menyebabkan kerusakan yang demikian ? apakah barang yang error/cacat produksi atau ada pemicu yang lain ? DOM 1823 dan 1949

 

Terima kasih

Salam

Lampiran
Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Semua topik forum
  • Topik Sebelumnya
  • Topik Berikutnya

Solusi yang Diterima
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-03-20 12:02 AM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
0
2621
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-03-20 12:02 AM

Untuk yang sudah rusak mungkin bisa diwarrantykan ( kalo masih under masa warranty) supaya dari pihak schneider bisa di check apakah kerusakan dari external atau internal board mengingat kalo beberapa kali seperti ini bisa kita bantu untuk rise up di internal, satu lagi mungkin sebelum langsung masuk ke CPS3540 bisa dikasi fuse karena di CPS3540 untuk Primary circuitnya tidak ada protection Fuse nya sekaligus bisa menjadi suspect kalo fuse nya putus berarti masalah di ext

Lihat solusi di pesan asli

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

3 BALASAN 3
Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-03-19 09:12 PM

0 Jempol
2
2625
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-03-19 09:12 PM

Halo Sigit,

 

Untuk Kasus ini apakah yang rusak hanya pada rack 3?

So far belum ada hardware issue untuk 3540,

Untuk backplane nya coba dicek juga dan grounding systemnya..aoakah sudah pernah dicoba ganti backplane?

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-03-19 10:40 PM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
1
2623
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-03-19 10:40 PM

Halo juga Pak Wawan,.

 

kejadian di rack 3 sudah 2x ini,. dengan station yang sama

sedangkan satu lagi kejadian di station lainnya, masih di site yang sama,

untuk backplane belum pernah kami ganti

 

Terima kasih atas sarannya, akan kami coba alternatif demikian

 

Salam

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Anonymous user
Tidak ada

pada ‎2020-03-20 12:02 AM

Sebagai tanggapan terhadap Anonymous user
0 Jempol
0
2622
  • Tandai sebagai Baru
  • Beri Bookmark
  • Berlangganan
  • Nonaktifkan pemberitahuan
  • Sorot
  • Cetak
  • Emailkan ke Teman
  • Laporkan Konten Tak Pantas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

pada ‎2020-03-20 12:02 AM

Untuk yang sudah rusak mungkin bisa diwarrantykan ( kalo masih under masa warranty) supaya dari pihak schneider bisa di check apakah kerusakan dari external atau internal board mengingat kalo beberapa kali seperti ini bisa kita bantu untuk rise up di internal, satu lagi mungkin sebelum langsung masuk ke CPS3540 bisa dikasi fuse karena di CPS3540 untuk Primary circuitnya tidak ada protection Fuse nya sekaligus bisa menjadi suspect kalo fuse nya putus berarti masalah di ext

Balas

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pratinjau Keluar dari Pratinjau

never-displayed

Anda harus login agar dapat menambahkan lampiran

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore