Disini apakah ada yg bisa membantu untuk driver motor servo lexium 32 ? Permasalahannya pada driver muncul error A320 yaitu overload. Untuk menyelesaikan masalah tersebut bagaimana ya?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-03-19 09:18 PM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-03-19 09:18 PM
Overload pada dasarnya disebabkan oleh beban yang terlalu berat atau setting percepatan dari si servo
untuk solusinya mungkin bisa dilakukan sebagai berikut :
-Mengurangi acceleration atau mengganti load yang lebih ringan terkait dengan momen inertia dan kemampuan torsi serve
-Menggunakan drive dengan KW yang lebih besar
-coba perbaiki error response nya
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-03-19 09:18 PM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
pada 2020-03-19 09:18 PM
Overload pada dasarnya disebabkan oleh beban yang terlalu berat atau setting percepatan dari si servo
untuk solusinya mungkin bisa dilakukan sebagai berikut :
-Mengurangi acceleration atau mengganti load yang lebih ringan terkait dengan momen inertia dan kemampuan torsi serve
-Menggunakan drive dengan KW yang lebih besar
-coba perbaiki error response nya
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2020-05-26 08:36 AM - diedit 2020-05-26 08:38 AM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2020-05-26 08:36 AM - diedit 2020-05-26 08:38 AM
Darbe kontrolü için somove parametre ayarlarına ihtiyacım var mı? (24dc) Gerekli kablo girişi iyi. LXM32MU45M2
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
You’ve reached the end of your document
Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.