Yardım
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Bildirimler
Oturum Aç
Community
Community
Bildirimler
close
  • Categories
  • Forums
  • Knowledge Center
  • Blogs
  • Ideas
  • Events & Webinars
Yardım
Yardım
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Oturum Aç
Sustainability
Sustainability

Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Recommended Forums

  • Industry Automation and Control Forum

  • Machine and Motion Control Forum

  • Alliance Partner Program System Integrator

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
NafizS
Ensign NafizS
Ensign

‎2020-06-15 06:19 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:39 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

2 Övgü Puanı
2
2199
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-15 06:19 AM hakkında - son olarak ‎2020-07-22 06:39 AM tarihinde Janeway Omaelk tarafından düzenlendi

Lexium32S sürücülere SoMove yazılımı olmadan Sercos üzerinden parametreleri yükleyen Fonksiyon Blogu paylaşabilir misiniz?

Merhabalar ,

 

M262 Motion Controler kullanıyorum. Sercos üzerinden tüm parametreleri yükleyen bir fonksiyon blogu ihtiyacım bulunuyor. Yardımcı bir Fonksiyon blogu paylaşıp nasıl yapmam gerektiği hakkında yardımcı olur musunuz? 

 

Teşekkürler 

Etiketler:
  • Etiketler:
  • Makine PLC Programlama
  • Servo Çözümleri
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-18 11:37 PM hakkında

3 Övgü Puanı
1
2178
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-18 11:37 PM hakkında

 

Merhabalar ,

 

Ekte örnek olması açısından hazırladıgımız Digital Inputlarda istenilen gitriş sinyal fonksiyonunun kullanmılması için parametreleri düzenleyen , home methodu ile ilgili parametreleri düzenlemye izin veren fonksiyon blogu bulabilirsiniz.

 

Fonksiyon Blogu projenize import ederek istediğiniz yeni parametreleri ekleyebilirsiniz. Fonksiyon blok sizin de eklediğiniz parametreleri yazacak , Eeprom'a kaydedecek ve drive 'ı restart edecektir. 

 

Drive Restart'ın amacı bazı parametrelerin (DI'lar gibi) yapılan değişikliklerin next power cycle'da aktif hale gelmesidir.

 

Fonksiyon blokta daha kolay değişiklik yapılması için ENUM kullanılmıştır. Teni eklenecek parametreler Eeorom'a kaydetmeden önce State Machine 'e eklenmediri.

 

 

Çözümü orijinal iletide görüntüle

Ekler
DriveParameterDownload.zip
  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

2 YANIT 2
Anonymous user
Uygulanamaz

‎2020-06-18 11:37 PM hakkında

3 Övgü Puanı
1
2179
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2020-06-18 11:37 PM hakkında

 

Merhabalar ,

 

Ekte örnek olması açısından hazırladıgımız Digital Inputlarda istenilen gitriş sinyal fonksiyonunun kullanmılması için parametreleri düzenleyen , home methodu ile ilgili parametreleri düzenlemye izin veren fonksiyon blogu bulabilirsiniz.

 

Fonksiyon Blogu projenize import ederek istediğiniz yeni parametreleri ekleyebilirsiniz. Fonksiyon blok sizin de eklediğiniz parametreleri yazacak , Eeprom'a kaydedecek ve drive 'ı restart edecektir. 

 

Drive Restart'ın amacı bazı parametrelerin (DI'lar gibi) yapılan değişikliklerin next power cycle'da aktif hale gelmesidir.

 

Fonksiyon blokta daha kolay değişiklik yapılması için ENUM kullanılmıştır. Teni eklenecek parametreler Eeorom'a kaydetmeden önce State Machine 'e eklenmediri.

 

 

Ekler
DriveParameterDownload.zip
  • Etiketler:
  • english
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

NafizS
Ensign NafizS
Ensign

‎2021-01-14 09:45 PM hakkında

Anonymous user öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
0
1781
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2021-01-14 09:45 PM hakkında

Yeni eklemeler.JPGAziz bey Merhaba,

paylaştığınız fonksiyon blok'ta bazı eklemeler yaparak biraz daha genişlettim ve şimdi sizinle tekrar paylaşmak istedim çok teşekkür ederim.

Ekler
Sercos_Parametre_Yazma_FB_Yeni.rar
  • Etiketler:
  • Türk
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore