HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
iptal
Önerileri aç
Otomatik önerme, siz yazarken olası eşleşmeleri önererek arama sonuçlarınızı hızlı bir şekilde daraltmanıza yardımcı olur.
Sunun için bulunan sonuçlar gösteriliyor: 
Göster  sadece  | Bunun yerine şunu ara: 
Şunu mu demek istediniz? 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Industrial Automation
  • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
  • HMIST 6400 Usb Bellek Okuma
Seçenekler
  • Konuyu Yeni Olarak İşaretle
  • Konuyu Okundu Olarak İşaretle
  • Mevcut Kullanıcı için bu Konu yukarı taşınsın
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Yazıcı Dostu Sayfa
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
En İyi Çözüm Yazarları
Kullanıcı Sayı
ismailozinan
Lt. Commander ismailozinan Lt. Commander
22
BurakSirma
Lt. Commander BurakSirma Lt. Commander
21
Tümünü Görüntüle

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
ÇÖZÜLDÜ Çözüme git
Back to Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
Start a Topic
ÇÖZÜLDÜ
SezerMuratBakir
Lieutenant JG SezerMuratBakir
Lieutenant JG

‎2022-01-05 11:43 PM hakkında

1 Övgü Puanı
3
2200
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-01-05 11:43 PM hakkında

HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

Merhabalar,

Kullandığımız sisteme CSV formatında usb bellek kullanarak veri transferi yapmam gerekiyor.Mevcut sistemde bunu sd kart kullanarak plc üstünden yapıyorum.Müşteriler için bu çok uygun olmuyor.HMI Üstündeki usb portları kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirmiyim.

İyi çalışmalar.

Etiketler:
  • Etiketler:
  • HMI Operatör Paneller
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Tüm forum konuları
  • Önceki Konu
  • Sonraki Konu

Kabul Edilen Çözümler
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2022-01-06 06:33 AM - düzenlenme zamanı: ‎2022-01-06 06:36 AM

SezerMuratBakir öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
0
2178
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-01-06 06:33 AM - düzenlenme zamanı: ‎2022-01-06 06:36 AM

FileManager objesini kullanarak USB bellekteki dosyaları HMI cihazının lokal hafızasına aktarabilir veya lokal hafızadaki dosyaları USB belleğe transfer edebilirsiniz.

 

HMIST6400 cihazlar için lokal hafıza 467 MB dir.

 

eote_3.jpg

 

Csv içindeki bilgileri düzenleme veya görüntüleme, FTP gibi bir protokolle başka bir cihaza gönderme seçeneği yoktur.

 

İyi çalışmalar.

Çözümü orijinal iletide görüntüle

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

3 YANIT 3
BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2022-01-06 02:10 AM hakkında

0 Övgü Puanı
2
2191
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-01-06 02:10 AM hakkında

Merhabalar,

 

ST6 HMI cihazlarımızda kaydettiğiniz verileri CSV formatında USB belleğe kaydetmeniz mümkündür. Bunun için;

 

1) Target ayarlarından Export formatını CSV olarak seçelim.

 

eote_1.jpg2) Logging Group ayarlarından "Data Storage" özelliğini "USB Storage" seçelim.

 

eote_2.jpg

 

 

Ayrıca veriyi USB belleğe kaydetme esnasında belleğin çıkarılmaması için yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi "Save Status" özelliğine UINT bir değişken bağlayıp bu değişkenin değerini gözlemleyebilirsiniz. Bu değişken 1 değerinde olursa "Transfer işlemi gerçekleştiriliyor" , 2 değerinde olursa "Transfer işlemi tamamlandı" anlamına gelmektedir.

 

Veri loglama ve verileri USB belleğe kaydetmekle ilgili hazırladığımız örnek projeye ekte ulaşabilirsiniz.

 

 

İyi çalışmalar dilerim.

 

 

Ekler
USBDataLogging.7z
  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

SezerMuratBakir
Lieutenant JG SezerMuratBakir
Lieutenant JG

‎2022-01-06 02:58 AM hakkında

BayramY öğesine yanıt olarak
0 Övgü Puanı
1
2187
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-01-06 02:58 AM hakkında

Durumu biraz daha açıklayım;Bilgisayarda oluşturduğum csv uzantılı kesim listesini ekranın usb portunu kullanarak plc'de yada ekranda okuyup sisteme import etmem lazım.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

BayramY
BayramY Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

‎2022-01-06 06:33 AM - düzenlenme zamanı: ‎2022-01-06 06:36 AM

SezerMuratBakir öğesine yanıt olarak
1 Övgü Puanı
0
2179
  • Yeni Olarak İşaretle
  • Sık Kullanılan
  • Takip Et
  • Sessize al
  • Vurgula
  • Yazdır
  • Arkadaşına E-posta Gönder
  • Uygunsuz İçerik Bildir

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

‎2022-01-06 06:33 AM - düzenlenme zamanı: ‎2022-01-06 06:36 AM

FileManager objesini kullanarak USB bellekteki dosyaları HMI cihazının lokal hafızasına aktarabilir veya lokal hafızadaki dosyaları USB belleğe transfer edebilirsiniz.

 

HMIST6400 cihazlar için lokal hafıza 467 MB dir.

 

eote_3.jpg

 

Csv içindeki bilgileri düzenleme veya görüntüleme, FTP gibi bir protokolle başka bir cihaza gönderme seçeneği yoktur.

 

İyi çalışmalar.

  • Etiketler:
  • turkish
Yanıtla

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Önizleme Önizlemeden çık

never-displayed

Ek eklemek için oturum açmanız gerekir

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore