Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84245members
353345posts

HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG

HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

Merhabalar,

Kullandığımız sisteme CSV formatında usb bellek kullanarak veri transferi yapmam gerekiyor.Mevcut sistemde bunu sd kart kullanarak plc üstünden yapıyorum.Müşteriler için bu çok uygun olmuyor.HMI Üstündeki usb portları kullanarak bu işlemi gerçekleştirebilirmiyim.

İyi çalışmalar.

Tags (1)

Accepted Solutions
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

FileManager objesini kullanarak USB bellekteki dosyaları HMI cihazının lokal hafızasına aktarabilir veya lokal hafızadaki dosyaları USB belleğe transfer edebilirsiniz.

 

HMIST6400 cihazlar için lokal hafıza 467 MB dir.

 

eote_3.jpg

 

Csv içindeki bilgileri düzenleme veya görüntüleme, FTP gibi bir protokolle başka bir cihaza gönderme seçeneği yoktur.

 

İyi çalışmalar.

See Answer In Context

Tags (1)
3 Replies 3
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
2
667

Re: HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

Merhabalar,

 

ST6 HMI cihazlarımızda kaydettiğiniz verileri CSV formatında USB belleğe kaydetmeniz mümkündür. Bunun için;

 

1) Target ayarlarından Export formatını CSV olarak seçelim.

 

eote_1.jpg2) Logging Group ayarlarından "Data Storage" özelliğini "USB Storage" seçelim.

 

eote_2.jpg

 

 

Ayrıca veriyi USB belleğe kaydetme esnasında belleğin çıkarılmaması için yukarıdaki resimde de görüldüğü gibi "Save Status" özelliğine UINT bir değişken bağlayıp bu değişkenin değerini gözlemleyebilirsiniz. Bu değişken 1 değerinde olursa "Transfer işlemi gerçekleştiriliyor" , 2 değerinde olursa "Transfer işlemi tamamlandı" anlamına gelmektedir.

 

Veri loglama ve verileri USB belleğe kaydetmekle ilgili hazırladığımız örnek projeye ekte ulaşabilirsiniz.

 

 

İyi çalışmalar dilerim.

 

 

Attachments
Tags (1)
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
663

Re: HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

Durumu biraz daha açıklayım;Bilgisayarda oluşturduğum csv uzantılı kesim listesini ekranın usb portunu kullanarak plc'de yada ekranda okuyup sisteme import etmem lazım.

Tags (1)
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: HMIST 6400 Usb Bellek Okuma

FileManager objesini kullanarak USB bellekteki dosyaları HMI cihazının lokal hafızasına aktarabilir veya lokal hafızadaki dosyaları USB belleğe transfer edebilirsiniz.

 

HMIST6400 cihazlar için lokal hafıza 467 MB dir.

 

eote_3.jpg

 

Csv içindeki bilgileri düzenleme veya görüntüleme, FTP gibi bir protokolle başka bir cihaza gönderme seçeneği yoktur.

 

İyi çalışmalar.