Ask Me About Webinar: Data Center Assets - Modeling, Cooling, and CFD Simulation Join our 30-minute expert session on July 10, 2025 (9:00 AM & 5:00 PM CET), to explore Digital Twins, cooling simulations, and IT infrastructure modeling. Learn how to boost resiliency and plan power capacity effectively.Register now to secure your spot!
Standart Pemasangan
Expert on Demand for Standards & Regulations
Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send InviteCancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2025-06-1106:24 PM
Standart Pemasangan
STANDART JARAK AMAN TRAFO DENGAN COOLING TOWER
Mohon informasinya, berapa jarak aman (dalam meter) trafo (bangunan gardu trafo) terhadap cooling tower. sehingga saya harus meletakan cooling tower sejauh apa terhadap trafo itu idealnya ya. Terima kasih
(Sebagai informasi jika saya punya planning seperti pada gambar dibawah ini)
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2025-08-2003:53 AM
Ijin memberikan pendapat
Panduan dari buku 4 PLN standar konstruksi gardu distribusi dan gardu hubung tidak dinyatakan secara spesifik jarak antara cooling tower seperti dalam gambar.
Namun secara eksplisit mempersyaratkan beberapa aspek utama yang beberapa diantaranya adalah
1. Memastikan ruang trafo nanti akan tetap mendapatkan sirkulasi udara yang cukup sebagaimana persyaratan dari pabrik trafo ,
mencuplik dari buku 4 PLN bagian III.1.1 Ketentuan Ventilasi Lubang ventilasi diberikan cukup pada dinding dikiri kanan PHB TR/TM dengan luas ventilasi (jumlah) adalah 1/5 dari luas muka dinding. Karena luasnya, maka perlu diperhatikan konstruksi ventilasi harus bersirip miring tiap 10 cm (mencegah masuknya percikan hujan). Pada keadaan khusus (untuk pencegahan masuknya binatang) dapat saja dilengkapi kasa kawat baja. Pada gardu konsumen khusus yang dibangun sebagai bagian konstruksi bangunan konsumen tersebut, harus diperhatikan ruang bebas dan aliran angin yang diperlukan. Untuk kondisi tertentu dapat digunakan exhaust-fan atau baling-baling ventilasi yang diletakkan di atap gardu.
2. Kemudahan akses mobilisasi dan transportasi , secara umum untuk trafonya secara khusus untuk operator dalam melakukan pengawasan dan perawatan yang pada beberapa type trafo memerlukan peralatan mobilisasi yang cukup besar seperti mesin oil filtrasi dan peralatan lain
3. Pertimbangan aspek lainnya sekiranya tidak memungkinkan maka diperlukan tindakan tambahan yg pada akhirnya akan menambah biaya dan nilai ekonomi lainnya
Beberapa standard acuan yang khusus terkait installasi ruang trafo belum saya temui terkait jarak aman secara khusus dengan cooling tower