STANDART JARAK AMAN TRAFO DENGAN COOLING TOWER
Mohon informasinya, berapa jarak aman (dalam meter) trafo (bangunan gardu trafo) terhadap cooling tower. sehingga saya harus meletakan cooling tower sejauh apa terhadap trafo itu idealnya ya. Terima kasih
(Sebagai informasi jika saya punya planning seperti pada gambar dibawah ini)
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2025-08-20 03:53 AM
Ijin memberikan pendapat
Panduan dari buku 4 PLN standar konstruksi gardu distribusi dan gardu hubung tidak dinyatakan secara spesifik jarak antara cooling tower seperti dalam gambar.
Namun secara eksplisit mempersyaratkan beberapa aspek utama yang beberapa diantaranya adalah
1. Memastikan ruang trafo nanti akan tetap mendapatkan sirkulasi udara yang cukup sebagaimana persyaratan dari pabrik trafo ,
mencuplik dari buku 4 PLN bagian III.1.1 Ketentuan Ventilasi
Lubang ventilasi diberikan cukup pada dinding dikiri kanan PHB TR/TM dengan luas
ventilasi (jumlah) adalah 1/5 dari luas muka dinding. Karena luasnya, maka perlu
diperhatikan konstruksi ventilasi harus bersirip miring tiap 10 cm (mencegah masuknya
percikan hujan). Pada keadaan khusus (untuk pencegahan masuknya binatang) dapat
saja dilengkapi kasa kawat baja. Pada gardu konsumen khusus yang dibangun sebagai
bagian konstruksi bangunan konsumen tersebut, harus diperhatikan ruang bebas dan
aliran angin yang diperlukan. Untuk kondisi tertentu dapat digunakan exhaust-fan atau
baling-baling ventilasi yang diletakkan di atap gardu.
2. Kemudahan akses mobilisasi dan transportasi , secara umum untuk trafonya secara khusus untuk operator dalam melakukan pengawasan dan perawatan yang pada beberapa type trafo memerlukan peralatan mobilisasi yang cukup besar seperti mesin oil filtrasi dan peralatan lain
3. Pertimbangan aspek lainnya sekiranya tidak memungkinkan maka diperlukan tindakan tambahan yg pada akhirnya akan menambah biaya dan nilai ekonomi lainnya
Beberapa standard acuan yang khusus terkait installasi ruang trafo belum saya temui terkait jarak aman secara khusus dengan cooling tower