Standard Kelistrikan

Expert on Demand for Standards & Regulations

Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.

cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Standard Kelistrikan
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
VickyTanzil
Ensign VickyTanzil Ensign
5
View All

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Widiyatmoko
Ensign Widiyatmoko
Ensign

Posted: ‎2021-08-12 04:58 PM

1 Like
5
3494
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-08-12 04:58 PM

Standard Kelistrikan

Screenshot_20210813-065934_Office.jpg

Apakah standard yg ada dalam list terlampir sudah benar? Dan apakah semua bisa diterapkan di Indonesia dan apa konsekuensi bila tidak dikuti standar tsb @HelvinHermanT 

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • english
Reply
Contact Support

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic
Replies 5
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2021-08-13 02:43 AM . Last Modified: ‎2022-10-19 01:30 AM

0 Likes
4
3487
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-08-13 02:43 AM . Last Modified: ‎2022-10-19 01:30 AM

Hi Pak,

 

Akan saya coba menjawab beberapa point yang ditanyakan :

 

1. Pengukuran tahanan isolasi sirkit. 

   Sudah pernah dibahas sebelumnya, silahkan klik :

  https://community.se.com/t5/Expert-on-Demand-for-Standards/Perhitungan-Tahanan-Isolasi/td-p/361359 

 

2. Pengukuran kontinuiti

    Dapat dilihat pada PUIL 2020 (SNI 0225-6:2020) Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 6: Verifikasi

 

6.4.3.2 Kontinuitas konduktor

Kontinuitas konduktor dan hubungan ke BKT, jika ada, harus diverifikasi dengan pengukuran resistans pada:
a) konduktor proteksi, termasuk konduktor ikatan proteksi,
b) BKT, dan
c) dalam hal sirkit akhir cincin, konduktor aktif.
CATATAN Lihat juga Lampiran A.

SNI 0225 6 2020 Lampiran A Estimasi nilai resistans yang mungkin diperoleh selama uji kontinuitas.jpg

 

3. Pengukuran nilai tahanan pembumian

 

 

Dapat dilihat pada PUIL 2020 (SNI 0225-5-54:2020) Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) - Bagian 5-54: Pemilihan dan pemasangan peralatan listrik – Susunan pembumian dan konduktor proteksi

 

Bagian 542.2.10 Resistans jenis tanah dan resistans pembumian.

 

542.2.10.1 Nilai resistans jenis tanah sangat berbeda-beda bergantung pada jenis tanah seperti ditunjukkan pada Tabel 54.2.

SNI 0225 5 54 2020 tabel Resistans jeni tanah.jpg

 

542.2.10.2 Resistans pembumian
a) Resistans pembumian elektrode bumi tergantung pada jenis dan keadaan tanah serta pada ukuran dan susunan elektrode.
b) Resistans pembumian suatu elektrode harus dapat diukur. Untuk keperluan tersebut konduktor yang menghubungkan setiap elektrode bumi atau susunan elektrode bumi harus dilengkapi dengan hubungan yang dapat dilepas (lihat 542.3.5).
CATATAN Resistans pembumian total suatu instalasi pembumian belum dapat ditentukan dari hasil pengukuran tiap elektrode. Cara mengukur resistans elektrode bumi lihat Lampiran B Bagian 6.
c) Tabel 54.3 menunjukkan nilai rerata resistans elektrode bumi untuk ukuran minimum elektrode bumi seperti pada Tabel 54.1.

 

Keterangan :
Untuk resistans jenis yang lain (ρ), maka besar resistans pembuminan adalah perkalian nilai di atas dengan :
                                                               

                                                                             ρ/ρ1 atau ρ/100

 

SNI 0225 5 54 2020 tabel Resistans Pembumian.jpg

  • Tags:
  • bahasa Indonesia
Reply
Contact Support

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2021-08-13 02:59 AM

In response to HelvinHermanT
0 Likes
3
3481
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-08-13 02:59 AM

4. Pengukuran Arus bocor nir beban pada trafo isolasi :

 

Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat dari PUIL 2020 (SNI 0225-7-710:2020) Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi ataulokasi khusus – Lokasi medis

 

710.512.1.6 Sistem IT medis untuk lokasi medis kelompok 2
Transformator harus sesuai IEC 60558-2-15, dengan persyaratan tambahan berikut:
Arus bocor dari belitan keluaran ke bumi dan arus bocor ke selungkup jika diukur dalam kondisi nirbeban dan transformator disuplai pada voltase pengenal dan frekuensi pengenal, tidak boleh melebihi 0,5 mA.

 

image.png

 

Jadi untuk arus bocor baik untuk belitan ke bumi atau arus bocor belitan ke selungkup tidak boleh melebihi 0.5mA

 

 

  • Tags:
  • english
Reply
Contact Support

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2021-08-13 03:15 AM

In response to HelvinHermanT
0 Likes
2
3480
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-08-13 03:15 AM

5. Gawai Monitor Insulasi / Gawai pemantau insulasi 

 

Untuk monitor insulasi dapat dilihat pada PUIL 2020 (SNI 0225-7-710:2020) Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi ataulokasi khusus – Lokasi medis

 

Bagian 710.413.1.5 Sistem IT medis
Dalam lokasi medis kelompok 2, sistem IT medis harus digunakan untuk sirkit yang menyuplai peralatan listrik medis dan sistem yang dimaksudkan untuk penunjang hidup, penerapan bedah dan peralatan listrik lain yang ditempatkan di “lingkungan pasien”, tidak termasuk peralatan yang tercantum dalam 713.413.1.3.

 

Untuk setiap kelompok ruangan yang melayani fungsi sama, diperlukan paling sedikit satu sistem IT medis yang terpisah. Sistem IT medis harus dilengkapi dengan gawai pemantau insulasi sesuai dengan IEC 61557-8 dengan persyaratan spesifik berikut:
 impedans internal a.b harus paling sedikit 100 kΩ,
 voltase uji tidak boleh lebih besar dari 25 V a.s;
 arus yang diinjeksikan, bahkan pada kondisi gangguan, tidak boleh lebih besar dari 1 mA puncak;
 indikasi harus ada paling akhir ketika resistans insulasi telah berkurang hingga 50 kΩ.
Harus dilengkapi dengan gawai uji.


CATATAN Persyaratan tambahan yang diperlukan pada IMD yang diberikan di atas pada kali ini tidak tercakup dalam standar peralatan IEC 61557-8. Ini akan dihapus dari publikasi segera setelah dibahas dalam standar peralatan yang relevan.

 

Untuk setiap sistem IT medis, sistem akustik dan alarm visual yang mencakup komponen berikut harus disusun pada tempat yang sesuai sedemikian sehingga dapat dipantau secara permanen (sinyal yang dapat terdengar dan terlihat) oleh staf medis.
 lampu sinyal hijau untuk indikasi operasi normal;
 lampu sinyal kuning akan menyala bila tercapai nilai minimum yang disetel untuk resistans insulasi. Tidak boleh ada kemungkinan lampu ini dipadamkan atau didiskoneksi;
 alarm yang dapat terdengar yang berbunyi bila nilai minimum yang disetel untuk resistans insulasi tercapai. Alarm yang  apat terdengar ini boleh dimatikan;
 sinyal kuning harus padam ketika gangguan telah hilang dan jika kondisi normal pulih.


Jika hanya satu peralatan saja yang disuplai dari satu transformator IT tertentu, maka peralatan ini boleh dipasang tanpa gawai pemantau insulasi.


Disyaratkan untuk memantau beban lebih dan suhu tinggi pada transformator IT medis.

 

  • Tags:
  • english
Reply
Contact Support

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2021-08-24 12:40 AM

In response to HelvinHermanT
0 Likes
1
3447
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-08-24 12:40 AM

Pertanyaan mengenai peralatan listrik pada ruangan kelompok Medis 2.

 

Untuk menjawab pertanyan dapat dilihat dari PUIL atau SNI 0225-7-170_2020 : Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis

 

Pengelompokan lokasi medis menurut SNI 0225-7-710:2020 :

  • 710.3.5 kelompok 0
    Group 0 - lokasi medis dimana tidak ada bagian terapan yang akan digunakan
  • 710.3.6 kelompok 1
    Group 1 lokasi medis di mana bagian terapan dimaksudkan untuk digunakan sebagai berikut:
    •  secara eksternal;
    •  dimasukkan/ditusukkan ke sembarang bagian tubuh, kecuali berlaku 710.3.7.
  • 710.3.7 kelompok 2
    Group 2 lokasi medis dimana bagian terapan dimaksudkan untuk digunakan dalam penerapan seperti prosedur intrakardiak, ruang bedah dan perawatan vital jika diskontinuitas (kegagalan) suplai dapat menyebabkan kematian

 

1. Pengukuran Kontinuitas.

 

Menurut PUIL atau SNI 0225-7-170_2020 : Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis

 

Bagian 710.413.1.6.2 Pada lokasi medis kelompok 2, resistans konduktor, termasuk resistans hubungan antara terminal untuk konduktor proteksi dari stopkontak dan dari peralatan magun atau sembarang BKE dan busbar ikatan ekuipotensial tidak boleh melebihi 0,2 Ω.

 

Jadi resistansi pada hubungan konduktor adalah tidak boleh melebihi 0.2 ohm

  • Tags:
  • english
Reply
Contact Support

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2021-08-24 01:05 AM

In response to HelvinHermanT
0 Likes
0
3446
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2021-08-24 01:05 AM

Arus Gawai Proteksi Arus Sisa.

 

Menurut PUIL atau SNI 0225-7-170_2020 : Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis

 

710.413.1.3 Sistem TN
Dalam sirkit akhir dari kelompok 1 dengan nilai pengenal hingga 32 A harus digunakan gawai proteksi arus sisa (GPAS) dengan arus operasi sisa maksimum 30 mA.
Dalam lokasi medis kelompok 2, proteksi dengan diskoneksi otomatis suplai dengan sarana GPAS dengan arus operasi sisa tidak melebihi 30 mA hanya digunakan untuk sirkit berikut:
 sirkit untuk suplai meja bedah;
 sirkit untuk unit sinar X;
CATATAN Persyaratan diterapkan terutama pada unit sinar X yang mobil yang dibagi dalam 2 kelompok lokasi.
 sirkit untuk peralatan besar dengan daya pengenal lebih besar dari 5 kVA;
 sirkit untuk peralatan listrik nonkritis (bukan penunjang hidup)
Harus diperhatikan untuk memastikan bahwa penggunaan secara simultan dari banyak peralatan tersebut dan yang dihubungkan ke sirkit yang sama, tidak akan menyebabkan trip yang tidak dikehendaki GPAS.
Dalam lokasi medis dari kelompok 1 dan kelompok 2, yang disyaratkan penggunaan GPAS oleh subayat ini, harus dipilih hanya jenis A atau jenis B, tergantung pada kemungkinan arus gangguan yang timbul.
CATATAN Direkomendasikan bahwa sistem TN-S dipantau untuk memastikan tingkat insulasi dari semua konduktor aktif.

 

710.413.1.4 Sistem TT
Dalam lokasi medis dari kelompok 1 dan kelompok 2 persyaratan sistem TN (lihat 710.413.1.3) berlaku dan dalam semua kasus harus menggunakan GPAS.

 

Jadi arus operasi sisa maximum adalah 30mA

  • Tags:
  • english
Reply
Contact Support

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

This is a heading

With achievable small steps, users progress and continually feel satisfaction in task accomplishment.

Usetiful Onboarding Checklist remembers the progress of every user, allowing them to take bite-sized journeys and continue where they left.

of