Pertanyaan @Widiyatmoko mengenai "Pengukuran Arus bocor nir beban pada trafo isolasi.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-08-26 09:19 PM
Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat dari PUIL 2020 (SNI 0225-7-710:2020) Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi ataulokasi khusus – Lokasi medis
710.512.1.6 Sistem IT medis untuk lokasi medis kelompok 2
Transformator harus sesuai IEC 60558-2-15, dengan persyaratan tambahan berikut:
Arus bocor dari belitan keluaran ke bumi dan arus bocor ke selungkup jika diukur dalam kondisi nirbeban dan transformator disuplai pada voltase pengenal dan frekuensi pengenal, tidak boleh melebihi 0,5 mA.
Jadi untuk arus bocor baik untuk belitan ke bumi atau arus bocor belitan ke selungkup tidak boleh melebihi 0.5mA
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-08-26 09:19 PM
Untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat dari PUIL 2020 (SNI 0225-7-710:2020) Persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 2020 Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi ataulokasi khusus – Lokasi medis
710.512.1.6 Sistem IT medis untuk lokasi medis kelompok 2
Transformator harus sesuai IEC 60558-2-15, dengan persyaratan tambahan berikut:
Arus bocor dari belitan keluaran ke bumi dan arus bocor ke selungkup jika diukur dalam kondisi nirbeban dan transformator disuplai pada voltase pengenal dan frekuensi pengenal, tidak boleh melebihi 0,5 mA.
Jadi untuk arus bocor baik untuk belitan ke bumi atau arus bocor belitan ke selungkup tidak boleh melebihi 0.5mA
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-08-26 09:36 PM
SNI 0225-7-710:2020 adalah adopsi dari IEC 60364-7-710 Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations