Posted: 2022-08-17 10:44 PM
Mohon diberikan penjelasan mengenai pemilihan konduktor apakah lebih baik menggunakan kabel atau menggunakan Busbar (Busway / Busduct).\
Apa saja kelebihan menggunakan Busway / Busduct dibandingkan kabel ?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-08-22 01:14 AM
Berikut saya tambahkan beberapa point untuk keuntungan dari sistem trunking busway dibandingkan kabel, penjabarannya adalah sebagai berikut:
Keleluasaan/flexibilitas
Kemudahan
Kehandalan
Kontinuitas layanan
Efek terhadap Lingkungan
Minim resiko terhadap kejadian kebakaran yang disebabkan korsleting listrik
Busway dapat membantu desainer mengatasi risiko kebakaran listrik yang dapat ditimbulkan oleh konduktor
Kenaikan suhu busway dan tahan hubung singkat diketahui dan independen dari instalasi, mereka diuji dan disertifikasi sesuai dengan standar IEC 61439-6. Selain itu, koordinasi pemutus sirkuit dan busway Schneider Electric memastikan ukuran yang dioptimalkan dengan perlindungan sempurna terhadap kondisi hubung singkat. Selain itu, untuk sirkuit arus tinggi, beberapa kabel secara paralel dapat menyebabkan distribusi arus yang tidak merata dan risiko kenaikan suhu yang tidak normal. Standar pemasangan IEC 60364- 5-52 Klausul 523.7 merekomendasikan sistem trunking busbar (busway) di atas empat kabel paralel
IEC 60364-4-42 2010 422.3 yang disebutkan sebelumnya, menyatakan bahwa busbar tidak perlu dilindungi oleh 300mA RCD di lokasi dengan risiko kebakaran khusus, karena mereka tidak dianggap mungkin menyebabkan kebakaran dari kesalahan isolasi
Semoga uraian diatas membantu
Salam,
Faisal
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-08-19 01:36 AM . Last Modified: 2022-08-19 01:44 AM
Saat tuntutan kapasitas distribusi besar dan tempat terbatas, kita bisa menggunakan Busway / Busduct.
Bisa dilihat dari foto diatas perbandingan dimensi antara Busway/Busduct dengan Kabel. Dimensi Busway lebih praktis dan efisien dibandingkan dengan kabel.
Bisa kita banyangkan biaya pemasangan yang dibutuhkan untuk memasang kabel pastinya lebih besar dan lebih lama. Untuk pemasangan kabel dibutuhkan kabel ladder atau kabel tray untuk menempatkan kabel, membutuhkan kabel gland dan terminal untuk koneksi.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-08-22 01:14 AM
Berikut saya tambahkan beberapa point untuk keuntungan dari sistem trunking busway dibandingkan kabel, penjabarannya adalah sebagai berikut:
Keleluasaan/flexibilitas
Kemudahan
Kehandalan
Kontinuitas layanan
Efek terhadap Lingkungan
Minim resiko terhadap kejadian kebakaran yang disebabkan korsleting listrik
Busway dapat membantu desainer mengatasi risiko kebakaran listrik yang dapat ditimbulkan oleh konduktor
Kenaikan suhu busway dan tahan hubung singkat diketahui dan independen dari instalasi, mereka diuji dan disertifikasi sesuai dengan standar IEC 61439-6. Selain itu, koordinasi pemutus sirkuit dan busway Schneider Electric memastikan ukuran yang dioptimalkan dengan perlindungan sempurna terhadap kondisi hubung singkat. Selain itu, untuk sirkuit arus tinggi, beberapa kabel secara paralel dapat menyebabkan distribusi arus yang tidak merata dan risiko kenaikan suhu yang tidak normal. Standar pemasangan IEC 60364- 5-52 Klausul 523.7 merekomendasikan sistem trunking busbar (busway) di atas empat kabel paralel
IEC 60364-4-42 2010 422.3 yang disebutkan sebelumnya, menyatakan bahwa busbar tidak perlu dilindungi oleh 300mA RCD di lokasi dengan risiko kebakaran khusus, karena mereka tidak dianggap mungkin menyebabkan kebakaran dari kesalahan isolasi
Semoga uraian diatas membantu
Salam,
Faisal
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-08-23 03:15 AM . Last Modified: 2022-08-23 03:27 AM
Mantap Pak @faisalamir .
Saya cek di PUIL 2020 bagian 4-42 yang diadopsi dari IEC 60364-4-42 memang menyebutkan demikian.
IEC 60364-4-42 2010 422.3 yang disebutkan sebelumnya, menyatakan bahwa busbar tidak perlu dilindungi oleh 300mA RCD di lokasi dengan risiko kebakaran khusus, karena mereka tidak dianggap mungkin menyebabkan kebakaran dari kesalahan isolasi
Terima kasih