Help
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Notifications
Login / Register
Community
Community
Notifications
close
  • Categories
  • Forums
  • Knowledge Center
  • Blogs
  • Ideas
  • Events & Webinars
Help
Help
  • Explore Community
  • Get Started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Login / Register
Sustainability
Sustainability

Mengapa proteksi kesetrum menggunaan ELCB / RCCB 30mA ? Dari mana angka 30mA tersebut ?

Expert on Demand for Standards & Regulations

Connect to Schneider Electric experts in your country for any inquiry about electrical installation and safety standards and regulations.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Mengapa proteksi kesetrum menggunaan ELCB / RCCB 30mA ? Dari mana angka 30mA tersebut ?
Options
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
106
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
7
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
View All

Recommended Forums

  • Comunidade de Soluções Elétricas

  • Power Distribution and Digital Support

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Solved Go to Solution
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Start a Topic
Solved
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2023-12-11 10:28 PM . Last Modified: ‎2023-12-14 08:17 PM

0 Likes
1
1203
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2023-12-11 10:28 PM . Last Modified: ‎2023-12-14 08:17 PM

Mengapa proteksi kesetrum menggunaan ELCB / RCCB 30mA ? Dari mana angka 30mA tersebut ?

Pertanyaan : Mengapa untuk anti kesetrum menggunaan ELCB / RCCB 30mA ?

 

Dari mana angka 30mA tersebut ?

 

Mengapa bukan 50mA atau 10mA ?

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • english
Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic

Accepted Solutions
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2023-12-11 10:43 PM . Last Modified: ‎2024-01-04 10:41 PM

0 Likes
0
1198
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2023-12-11 10:43 PM . Last Modified: ‎2024-01-04 10:41 PM

Untuk menjawab pertanyaan diatas kita perlu mengetahui bagaimana pengaruh arus listrik terhadap tubuh manusia.

 

Tentu saja kita tidak perlu membuat "percobaan sendiri" untuk mengetahui hal tersebut, saya sih sudah cukup kapok kesetrum listrik 220vac gara gara nakal ingin menyetrum semut waktu kecil. Alih alih berhasil menyetrum semut, malah saya yang mental terdorong sejauh 1-2 meter. Ternyata Malaikat pelindung saya tetap setia melindungi 😊

 

Jika kita lihat dalam Standar Internasional IEC 60497-1 atau standard Indonesia SNI IEC 60497-1 Pengaruh arus pada manusia dan ternak – Bagian 1: Aspek umum, kita bisa menemukan gambar berikut :

 

HelvinHermanT_0-1702362949034.pngHelvinHermanT_1-1702363059536.png

 

Dari gambar diatas bisa kita buat kesimpulan seperti gambar dibawah ini :

HelvinHermanT_2-1702363178718.png

Arus 0.5mA masih belum dirasakan atau baru mulai dirasakan.

Arus 10mA mulai terjadi kejang otot

Arus 40-75mA mulai terjadi otot terbakar dan kelumpuhan pada pernafasan.

Arus >75mA menyebabkan gangguan jantung.

 

Oleh karena hal tersebut maka untuk proteksi bahaya kesetrum digunakan sensitivitas arus max 30mA. 

Beberapa produk ELCB/RCCB memiliki sensitivitas 10mA atau 30mA untuk proteksi bahaya kesetrum.

 

Semoga bermanfaat.

 

See Answer In Context

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Reply 1
HelvinHermanT
Admiral HelvinHermanT Admiral
Admiral

Posted: ‎2023-12-11 10:43 PM . Last Modified: ‎2024-01-04 10:41 PM

0 Likes
0
1199
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Posted: ‎2023-12-11 10:43 PM . Last Modified: ‎2024-01-04 10:41 PM

Untuk menjawab pertanyaan diatas kita perlu mengetahui bagaimana pengaruh arus listrik terhadap tubuh manusia.

 

Tentu saja kita tidak perlu membuat "percobaan sendiri" untuk mengetahui hal tersebut, saya sih sudah cukup kapok kesetrum listrik 220vac gara gara nakal ingin menyetrum semut waktu kecil. Alih alih berhasil menyetrum semut, malah saya yang mental terdorong sejauh 1-2 meter. Ternyata Malaikat pelindung saya tetap setia melindungi 😊

 

Jika kita lihat dalam Standar Internasional IEC 60497-1 atau standard Indonesia SNI IEC 60497-1 Pengaruh arus pada manusia dan ternak – Bagian 1: Aspek umum, kita bisa menemukan gambar berikut :

 

HelvinHermanT_0-1702362949034.pngHelvinHermanT_1-1702363059536.png

 

Dari gambar diatas bisa kita buat kesimpulan seperti gambar dibawah ini :

HelvinHermanT_2-1702363178718.png

Arus 0.5mA masih belum dirasakan atau baru mulai dirasakan.

Arus 10mA mulai terjadi kejang otot

Arus 40-75mA mulai terjadi otot terbakar dan kelumpuhan pada pernafasan.

Arus >75mA menyebabkan gangguan jantung.

 

Oleh karena hal tersebut maka untuk proteksi bahaya kesetrum digunakan sensitivitas arus max 30mA. 

Beberapa produk ELCB/RCCB memiliki sensitivitas 10mA atau 30mA untuk proteksi bahaya kesetrum.

 

Semoga bermanfaat.

 

Reply

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support

    Ask our Experts

    Have a question related to our products, solutions or services? Get quick support on community Forums

    Email Us

    For Community platform-related support, please email us

Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore