Pak @HelvinHermanT ,
Mohon informasi IEC standard yang dipakai untuk Lightning Arrester pada panel MV switchgear ?
Mohon dijelaskan fungsi LA pada cubicle terpisah pada rangkaian panel substation MV dan juga jika LA dipasang pada cubicle incoming panel MV ?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-11-27 06:11 AM . Last Modified: 2021-11-27 06:20 AM
Hi Bu, Terima kasih atas pertanyaannya.
Dari penelusuran saya, untuk Lighthing Arrester atau dikenal juga dengan surge arrester diatur pada IEC 60099
IEC 60099-4 Surge arresters – Part 4: Metal-oxide surge arresters without gaps for a.c. systems
IEC 60099-5 Surge arresters – Part 5: Selection and application recommendations.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-11-27 06:59 AM
IEC 60099-5 clause 6.2.5.2.3 AIS substations; Incoming surges from lightning strikes on lines,- Substation Air Insulated
IEC 60099-5 clause 6.2.5.2.6 Arrester protection of gas insulated switchgear (GIS) substations - Substation Gas Insulated
IEC 60099-5 clause 6.3.2 General procedure for the selection of surge arresters - Panduan untuk pemilihan Surge Arrester
Pak @Dwinanto_Setyadi Jika ada yg mau ditambahkan.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-11-28 04:00 PM
terimakasih pak Helvin
kalau lihat pertanyaan awal bahwa bagaimana applikasi LA pada panel MV yang di pasang dalam panel dan dipasang terpisah sebagai sebuah enclosure , penjelasannya adalah apabila sebuah system ( line busbar utama MV ) sebaiknya sisi Incoming di pasang LA yang menjadi satu kesatuan dalam panel , gambaran sederhana nya adalah di pasang sedekat mungkin dengan titik masuk power, Karena adanya LA akan mengamankan line up tersebut dari gangguan pada surge tegangan. sehingga peralatan lainnya aman , dan LA nya yg rusak , karena itulah fungsi utama LA .
pada saat system sudah terpasang dan tidak memungkinkan dipasang pada sisi incoming maka LA di posisikan untuk melindungi main busbar dan peralatan lainnya dari surge sebagai unit tersendiri
perlu di lihat juga karakter jaringan dan pola operasi karena surge dapat di akibatkan dari berbagai sebab , switching , petir dan sebagainya. sehingga pemilihan applikasi LA sesuai dengan kaidah dan IEC yang mengatur nya
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-11-28 11:01 PM
Pak @Dwinanto_Setyadi ,
Terima kasih atas balasan bapak.
Jadi pada saat awal mendesign MV substation sebaiknya LA dipasang pada cubicle tersendiri (contoh pada panel SM6 GAMLA) ya pak ? Jika design LA pada cubicle incoming (contoh pada panel SM6 DM1-A + LA), LA disini hanya memproteksi panel incoming saja ya pak ?
Pertanyaan lain : Apakah LA ini kebutuhannya sangat penting, sehingga harus selalu ada dalam design panel MV switchgear untuk new building project ?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-11-28 11:49 PM
memang sebaiknya demikian , namun design yang baik juga perlu komprehensif review termasuk bagaimana systemnya akan mendapat supply , kondisi jaringan dan bagaimana potensial gangguan yang ada.
karena equipment nanti adalah sebuah konsekwensi dari kebutuhan sesuai dengan design
menjawab pertanyaan apakah LA ini sangat penting , kembali ke design yg direncanakan seberapa perlindungan system yg akan dibangun dari gangguan surge dan gangguan yang lain, jika di gedung ada standard yang mengatur tersendiri terkait dengan design MV untuk applikasi gedung dan bangunan tentunya konsultan nya punya dasar dan referensi yang sesuai.