Selamat Siang,
Ada pertanyaan mengenai Tanda SNI pada Produk MCB Schneider.
Saya temukan ada yang produk MCB dengan Tanda SNI tercetak pada produk, dan ada yang tanda SNI berupa tempelan stiker pada produk.
Apa perbedaan dari kedua jenis versi tanda SNI tersebut ?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-02-16 01:54 AM
Dear @KKS ,
Terima kasih untuk pertanyaannya.
Kami mau menginformasikan bahwa SNI yang asli dari Schneider Indonesia adalah SNI yang ter-emboss (tercetak) pada body MCB dan bukan berupa sticker. Kami tidak pernah memberikan label SNI dengan menggunakan sticker pada produk MCB.
Semoga informasi ini membantu 🙂
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-02-15 11:02 PM . Last Modified: 2023-02-15 11:15 PM
Selamat Siang,
Regulasi yang mengatur untuk Standar Produk MCB, diatur dalam "Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia" nomer 7 Tahun 2021. Permen ini mengatur Regulasi dibidang ketenagalistrikan dan Pembubuhan tanda SNI (Standar Nasional Indonesia) dan Tanda Keselamatan.
Pada pasal 1 ayat 2 dan 3 menetapkan :
Pada regulasi tersebut mengatur Penerapan Kewajiban memenuhi Sertifikasi Produk SNI untuk beberapa produk termasuk MCB (Produk Pemutis Sirkit untuk proteksi arus lebih) seperti dalam pertanyaan Bapak/Ibu. Berikut tercantum pada PERMEN 7 ESDM 2021, Lampiran 1 :
Pada Lampiran 2 PERMEN ESDM nomer 7 - 2021 mengatur bahwa Produk tersebut (MCB) wajib memiliki Penandaan Pada Produk dan Kemasan :
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-02-16 01:54 AM
Dear @KKS ,
Terima kasih untuk pertanyaannya.
Kami mau menginformasikan bahwa SNI yang asli dari Schneider Indonesia adalah SNI yang ter-emboss (tercetak) pada body MCB dan bukan berupa sticker. Kami tidak pernah memberikan label SNI dengan menggunakan sticker pada produk MCB.
Semoga informasi ini membantu 🙂
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-02-16 06:43 PM . Last Modified: 2023-02-19 05:44 AM
Terima kasih Pak Vicky atas informasinya, bahwa salah satu ciri MCB Schneider yang memiliki Sertifikat Resmi SNI untuk Indonesia adalah TANDA SNI TERCETAK PADA PRODUK MCB
SCHNEIDER
dan bukan tempelan sticker.
Jadi jika pada MCB Schneider ada tanda SNI berupa tempelan atan Sticker berarti itu bukan Produk SNI Schneider Indonesia ya.
Semoga dapat mencerahkan Pak Bu KKS.
Terima kasih.