Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz
User | Count |
---|---|
22 | |
16 | |
7 | |
5 |
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-03-11 03:21 AM
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-03-11 05:23 AM
Merhaba,
Evet almalıyız. Micrologic 6 toprak hatası koruması ve micrologic 7 toprak kaçak akımı koruması yaptığından, nötrüde tespit etmesi gerektiğinden şaltere özgü harici nötr sensörü de almalıyız.
İyi çalışmalar
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-03-11 05:23 AM
Merhaba,
Evet almalıyız. Micrologic 6 toprak hatası koruması ve micrologic 7 toprak kaçak akımı koruması yaptığından, nötrüde tespit etmesi gerektiğinden şaltere özgü harici nötr sensörü de almalıyız.
İyi çalışmalar
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-01-12 05:13 AM
Micrologic 6 toprak arızası ile micrologic 7 toprak kaçak akım arızası arasındaki fark nedir?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-01-31 12:40 PM . Last Modified: 2023-01-31 01:28 PM
Merhaba,
Toprak arızası, genellikle kablonun aşırı ısınması, gevşek bağlantılar veya yalıtımın eskimesi nedeniyle akımın direk toprağa akması durumudur. Toprak arıza koruması (Micrologic 6 - Ground protection), canlı bir iletken ile toprak arasında doğrudan bir temas gibi bir yalıtım arızası meydana geldiğinde ekipmanları korumak için tasarlanmıştır.
Toprak kaçak akım arızası ise, izolasyon arızası olmadığında gerilimli kısımlardan toprağa veya harici iletken kısımlara akım akması durumudur. Sistemde bir arıza meydana gedliğinde ekipmanın akımsız (pano vb) kısmının potansiyeli yükselir ve herhangi bir insan veya sokak hayvanı ekipmanın gövdesine dokunduğunda elektrik çarpabilir. Toprak kaçak akım koruması (Micrologic 7 with Vigi - Earth Leakage protection) ile genellikle daha düşük olan kaçak akım koruması sağlanıp insanlara ve hayvanlara yönelik tehlikeler önlenmiş olur.
iyi çalışmalar.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2023-01-31 09:50 PM
Çok teşekkür ederim.