Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz
Kullanıcı | Sayı |
---|---|
22 | |
16 | |
7 | |
5 |
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-04-09 05:17 AM hakkında
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-04-12 01:19 AM hakkında
Merhaba,
PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır. Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.
Saygılarımla
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-04-27 05:48 AM hakkında
Ek olarak PM5340 (MID destekli versiyonu için PM5341) Bacnet/IP desteklemektedir. Bacnet/IP protoku genellikle Bina Yönetim Sistemlerinde tercih edilen bir protokoldür.
Kurulum ve bağlantılar için yararlanabileceğiniz döküman ektedir.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-04-12 01:19 AM hakkında
Merhaba,
PM5340 yalnızca Ethernet iletişimi olan bir sayaçtır. Bir kullanıcı aygıt kayıtlarını okumak isterse, cihaz kimliği 255'e ayarlanır. Modbus TCP protokolüyle iletişim kurarken TCP paketlerini adreslemek için IP adresini kullanıyoruz ancak uygulama seviyesinde seri iletişimdeki paketler ile aynı olan Modbus paketlerini aktarıyoruz, yani kimlik de gerekli.
Saygılarımla
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
2021-04-27 05:48 AM hakkında
Ek olarak PM5340 (MID destekli versiyonu için PM5341) Bacnet/IP desteklemektedir. Bacnet/IP protoku genellikle Bina Yönetim Sistemlerinde tercih edilen bir protokoldür.
Kurulum ve bağlantılar için yararlanabileceğiniz döküman ektedir.