Qual a norma em vigência para painéis de distribuição elétrica em baixa tensão?

Comunidade de Soluções Elétricas

Um fórum técnico dedicado a projetos elétricos, com foco em instalações de média e baixa tensão, eficiência energética, qualidade de energia e automação. Conecte-se, compartilhe percepções e resolva desafios com especialistas e colegas do setor.

Search in

Improve your search experience:

  • Exact phrase → Use quotes " " (e.g., "error 404")
  • Wildcard → Use * for partial words (e.g., build*, *tion)
  • AND / OR → Combine keywords (e.g., login AND error, login OR sign‑in)
  • Keep it short → Use 2–3 relevant words , not full sentences
  • Filters → Narrow results by section (Knowledge Base, Users, Products)
cancelar
Activar sugestões
A sugestão automática ajuda-o a especificar os resultados de pesquisa sugerindo-lhe correspondências enquanto escreve.
Mostrar resultados para 
Apresentar  apenas  | Pesquisar em vez de 
Queria dizer: 
  • Home
  • Schneider Electric Community
  • Power Distribution IEC
  • Comunidade de Soluções Elétricas
  • Qual a norma em vigência para painéis de distribuição elétrica em baixa tensão?
Opções
  • Marcar tópico como novo
  • Marcar tópico como lido
  • Flutuar este Tópico para o utilizador atual
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Página amigável para impressora
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Autores com mais soluções
Utilizador Contagem
AdrianoNeves
Lieutenant JG AdrianoNeves Lieutenant JG
7
RenatoRocha
Ensign RenatoRocha Ensign
5
SinaraCampos
Ensign SinaraCampos Ensign
5
Caroline
Ensign Caroline Ensign
5
Ver todos

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
SOLUCIONADO Ir para a Solução
Back to Comunidade de Soluções Elétricas
Start a Topic
SOLUCIONADO
SinaraCampos
Ensign SinaraCampos Ensign
Ensign

em ‎2024-10-22 09:20 AM

0 Kudos
1
290
  • Marcar como novo
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Destacar
  • Imprimir
  • Enviar por correio electrónico a um amigo
  • Denunciar conteúdo inapropriado

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

em ‎2024-10-22 09:20 AM

Qual a norma em vigência para painéis de distribuição elétrica em baixa tensão?

 
Rótulos:
  • Rótulos:
  • Instalação em média tensãoInstalação em baixa tensãoEficiência energéticaqualidade de energiaAutomação predialAutomação elétrica
  • Marcas:
  • english
Responder

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

  • Todos os tópicos do fórum
  • Tópico anterior
  • Próximo tópico

Soluções aceites
Caroline
Ensign Caroline Ensign
Ensign

em ‎2024-10-22 09:39 AM

0 Kudos
0
288
  • Marcar como novo
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Destacar
  • Imprimir
  • Enviar por correio electrónico a um amigo
  • Denunciar conteúdo inapropriado

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

em ‎2024-10-22 09:39 AM

A norma em vigência para painéis de distribuição elétrica em baixa tensão é a NBR IEC 61439. 
CCom a sua publicação, uma das principais alterações foi a mudança nos conceitos de painéis TTA (Totalmente Testado em Fábrica) e PTTA (Parcialmente Testado em Fábrica) para Conjuntos Verificados.

 

Os Conjuntos Verificados possuem:

 

       12 Ensaios de verificação de projetos:

  • Verificação da resistência de materiais e partes
  • Verificação do grau de proteção
  • Verificação das distâncias de isolamento no ar e escoamento
  • Verificação das proteções contra choques elétricos e integridade dos circuitos de proteção
  • Verificação da integração dos dispositivos de manobra e componentes
  • Verificação dos circuitos elétricos internos e conexões
  • Verificação de conectores para condutores externos
  • Verificação das propriedades dielétricas
  • Verificação dos limites de elevação de temperatura
  • Verificação da corrente suportável de curto-circuito
  • Verificação da compatibilidade eletromagnética
  • Verificação do funcionamento mecânico

    9 Ensaios de verificação de rotina:

    Verificações Construtivas:
  • Verificação do grau de proteção definido
  • Verificação das distâncias de escoamento e de isolamento
  • Verificação da proteção contra choques elétricos e integridade dos circuitos de proteção
  • Verificação da integração de componentes incorporados
  • Verificação dos circuitos elétricos internos e conexões
  • Verificação dos bornes para condutores externos
  • Verificação do funcionamento mecânico

    Verificações de Desempenho:
  • Propriedades dielétricas;
  • Verificação dos cabeamentos, desempenho de funcionamento e função



Ver solução na publicação original

Responder

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

1 RESPOSTA 1
Caroline
Ensign Caroline Ensign
Ensign

em ‎2024-10-22 09:39 AM

0 Kudos
0
289
  • Marcar como novo
  • Marcador
  • Subscrever
  • Silenciar
  • Destacar
  • Imprimir
  • Enviar por correio electrónico a um amigo
  • Denunciar conteúdo inapropriado

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

em ‎2024-10-22 09:39 AM

A norma em vigência para painéis de distribuição elétrica em baixa tensão é a NBR IEC 61439. 
CCom a sua publicação, uma das principais alterações foi a mudança nos conceitos de painéis TTA (Totalmente Testado em Fábrica) e PTTA (Parcialmente Testado em Fábrica) para Conjuntos Verificados.

 

Os Conjuntos Verificados possuem:

 

       12 Ensaios de verificação de projetos:

  • Verificação da resistência de materiais e partes
  • Verificação do grau de proteção
  • Verificação das distâncias de isolamento no ar e escoamento
  • Verificação das proteções contra choques elétricos e integridade dos circuitos de proteção
  • Verificação da integração dos dispositivos de manobra e componentes
  • Verificação dos circuitos elétricos internos e conexões
  • Verificação de conectores para condutores externos
  • Verificação das propriedades dielétricas
  • Verificação dos limites de elevação de temperatura
  • Verificação da corrente suportável de curto-circuito
  • Verificação da compatibilidade eletromagnética
  • Verificação do funcionamento mecânico

    9 Ensaios de verificação de rotina:

    Verificações Construtivas:
  • Verificação do grau de proteção definido
  • Verificação das distâncias de escoamento e de isolamento
  • Verificação da proteção contra choques elétricos e integridade dos circuitos de proteção
  • Verificação da integração de componentes incorporados
  • Verificação dos circuitos elétricos internos e conexões
  • Verificação dos bornes para condutores externos
  • Verificação do funcionamento mecânico

    Verificações de Desempenho:
  • Propriedades dielétricas;
  • Verificação dos cabeamentos, desempenho de funcionamento e função



Responder

Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.

Pré-visualizar Sair da pré-visualização

never-displayed

Tem de ter sessão iniciada para adicionar anexos

never-displayed

 

You’ve reached the end of your document

WHAT’S NEXT?

Ask our Experts

Didn't find what you are looking for? Ask our experts!

My Dashboard

Check out the new Feeds and activities that are relevant to you.

To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this board after you log in or create your free account.
Forum-Icon

Create your free account or log in to subscribe to the board - and gain access to more than 10,000+ support articles along with insights from experts and peers.

Register today for FREE

Register Now

Already have an account? Login

Terms & Conditions Privacy Notice Change your Cookie Settings © 2025 Schneider Electric

Welcome!

Welcome to your new personalized space.

of

Explore