ATV320 Sürücüde STO Ayarları

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
CengizG
Cadet
0 Likes
1
1156

ATV320 Sürücüde STO Ayarları

Merhaba,

 

ATV320 sürücüde PL-e seviyesine göre STO ayarı ve bağlantılar nasıl yapılmalıdır? Örnek bir bağlantı şeması paylaşabilir misiniz?

 

Teşekkürler.

Tags (1)

Accepted Solutions
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
1149

Re: ATV320 Sürücüde STO Ayarları

Merhabalar,

 

STO fonksiyonunu kullanmadığımız, güvenlik gerektirmeyen uygulamalarda STO girişini P24 kanalı (24V) ile köprüleriz. Güvenlik gerektiren uygulamalarda ise STO ya acil stop veya güvenlik röle çıkışlarını bağlarız ve sürücüye güvenlik ayarları yaparız. İstenilen farklı güvenlik seviyelerine göre aşağıdaki konfigürasyonlardan biri uygulanabilir:

 

sto_tablo.png

 

PL-e güvenlik seviyesine uygun konfigürasyon için STO ve DI3 inputlarının kullanıldığı senaryoyu ele alalım. Öncelikle SoMove yazılımı üzerinden güvenlik ayarı yapmamız gerekir. Bunun için SoMove ile sürücüye bağlanalım, “Online” ve “data are synchronized” yazdığından, yani sürücüyle senkron olduğumuzdan emin olalım.

 

“Safety Functions” sekmesine gelelim ve “Configure” butonuna basalım. İlk girişimizde bizden bir şifre belirlememizi isteyecektir. Burada şifre 1...9999 arasında bir sayı olmalıdır, harf veya sembol içeren veya 4 haneden fazla şifreler kabul edilmez. “Enter New Password” ve “Confirm New Password” kutularına belirlediğimiz şifreyi yazalım ve “OK” butonuna basalım.

 

Çıkan pencerede “STO” sekmesine gelelim, burada STOA (Assignment of STO) parametresini “L3PW” olarak seçelim. Eğer LI3 dijital girişimiz sürücüde başka bir ayar için kullanılıyor durumdaysa buradaki seçeneklerde “L3PW” gelmeyecektir. Bu seçenek yoksa parametre ayarlarından LI3 üzerine atanan fonksiyonu kaldıralım ve tekrar aynı sayfaya gelerek “L3PW” seçeneğini seçelim. “OK” butonuna basarak güvenlik penceresini kapatalım.

 

sto_ayar.png

 

Güvenlik ayarlarını tamamladıktan sonra elektriksel bağlantıları yapmamız gerekiyor. Örneğin acil butonunun XPSAF güvenlik rölesine bağlandığı senaryoyu düşünelim. Bu durumda sürücü üzerindeki P24 24V çıkışını güvenlik rölesinin 13 ve 23 kontaklarına, 14 ve 24 çıkış kontaklarını sürücü üzerindeki STO ve DI3 kanallarına girmeliyiz.

 

sto_baglanti.png

 

İyi çalışmalar dilerim.

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
1150

Re: ATV320 Sürücüde STO Ayarları

Merhabalar,

 

STO fonksiyonunu kullanmadığımız, güvenlik gerektirmeyen uygulamalarda STO girişini P24 kanalı (24V) ile köprüleriz. Güvenlik gerektiren uygulamalarda ise STO ya acil stop veya güvenlik röle çıkışlarını bağlarız ve sürücüye güvenlik ayarları yaparız. İstenilen farklı güvenlik seviyelerine göre aşağıdaki konfigürasyonlardan biri uygulanabilir:

 

sto_tablo.png

 

PL-e güvenlik seviyesine uygun konfigürasyon için STO ve DI3 inputlarının kullanıldığı senaryoyu ele alalım. Öncelikle SoMove yazılımı üzerinden güvenlik ayarı yapmamız gerekir. Bunun için SoMove ile sürücüye bağlanalım, “Online” ve “data are synchronized” yazdığından, yani sürücüyle senkron olduğumuzdan emin olalım.

 

“Safety Functions” sekmesine gelelim ve “Configure” butonuna basalım. İlk girişimizde bizden bir şifre belirlememizi isteyecektir. Burada şifre 1...9999 arasında bir sayı olmalıdır, harf veya sembol içeren veya 4 haneden fazla şifreler kabul edilmez. “Enter New Password” ve “Confirm New Password” kutularına belirlediğimiz şifreyi yazalım ve “OK” butonuna basalım.

 

Çıkan pencerede “STO” sekmesine gelelim, burada STOA (Assignment of STO) parametresini “L3PW” olarak seçelim. Eğer LI3 dijital girişimiz sürücüde başka bir ayar için kullanılıyor durumdaysa buradaki seçeneklerde “L3PW” gelmeyecektir. Bu seçenek yoksa parametre ayarlarından LI3 üzerine atanan fonksiyonu kaldıralım ve tekrar aynı sayfaya gelerek “L3PW” seçeneğini seçelim. “OK” butonuna basarak güvenlik penceresini kapatalım.

 

sto_ayar.png

 

Güvenlik ayarlarını tamamladıktan sonra elektriksel bağlantıları yapmamız gerekiyor. Örneğin acil butonunun XPSAF güvenlik rölesine bağlandığı senaryoyu düşünelim. Bu durumda sürücü üzerindeki P24 24V çıkışını güvenlik rölesinin 13 ve 23 kontaklarına, 14 ve 24 çıkış kontaklarını sürücü üzerindeki STO ve DI3 kanallarına girmeliyiz.

 

sto_baglanti.png

 

İyi çalışmalar dilerim.