New Community Ranking System
Our Community ranking system has recently been updated. You may notice changes in user rankings and receive system messages or notifications. If you have questions about how the new ranking works, please refer to the announcement post for more details (click here).
Gestion PID des planchers eau en mode rafraichissement
Schneider Electric Wiser Forum
Connect with Wiser Smart Home solution experts in the Schneider Electric Wiser forum. Discuss tips on features, updates, installation, and how to get the most out of your Wiser products.
Search in
Improve your search experience:
Exact phrase→Use quotes " "(e.g., "error 404")
Wildcard→Use * for partial words(e.g., build*, *tion)
AND / OR→Combine keywords(e.g., login AND error, login OR sign‑in)
Keep it short→Use 2–3 relevant words, not full sentences
Filters→Narrow results by section(Knowledge Base, Users, Products)
Send a co-worker an invite to the portal.Just enter their email address and we'll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send InviteCancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2026-08-1012:24 AM
Gestion PID des planchers eau en mode rafraichissement
Bonjour,
L'actionneur de plancher eau avec le hub 2nd génération sans relais permet d'utiliser la fonction de rafraichissement. Très appréciable (voire indispensable) !
L'avantage et l'inconvénient des planchers, c'est l'inertie. La régulation doit donc en tenir compte pour que le confort soit bon.
Voici un exemple du fonctionnement de la régulation constatée :
Le graph du haut présente la demande, celui du bas présente la consigne et la T° courante.
Nous constatons que la demande ne s'active que quand la T° courante passe effectivement au-dessus de la consigne. Avec un plancher, ce n'est pas cohérent car entre le moment où le système constate que la température est trop haute et le moment où le plancher commence réellement à rafraichir, la température monte trop. Ici, en pratique, la baisse des T° nocturnes agit avant que la régulation n'est fait effet.
Sur vos systèmes GTB Schneider, vos produits sont certifiés eu.bac avec ce type de gestion beaucoup plus efficaces (ie : 0.1/0.2). Sans parler d'être aussi efficaces et surtout certifiés, il serait pertinent de s'en inspirer.
Par exemple, pour pallier ce défaut de régulation, nous avons dû mettre une consigne à 23°C pour que le système se déclenche plus vite mais c'est une hérésie.
Merci pour votre post et votre proposition d'amélioration. Je transmets ces éléments à notre équipe Wiser afin d'étudier une intégration dans une prochaine livraison du système.