Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

Close
Important Announcement: WELCOME to the new Schneider Electric Community! Community is now no longer part of Exchange, and is now rebranded under se.com. If you have any bookmarks and links saved, we request you to update them to ensure that you continue accessing our community from this new location. For any issues that you might encounter as part of this change, please reach out to SchneiderCommunity.Support@se.com, and the team will help to get your issues resolved.
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
82356members
349861posts

Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

PLC Club Indonesia

Wadah diskusi seputar PLC,HMI, SCADA dan semua hal seputar otomasi pada proses industri, baik mengenai hal teknis, informasi terbaru dan juga seputar bisnis. Forum ini terbuka unutuk semua system integrator industrial di Indonesia

Solved
adrianS
Ensign
Ensign
0 Likes
5
2329

Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

Selamat sore

 

Saat ini kami sedang membuat project dengan menggunakan PLC M580 (BME P58 4040), RIO quantum, dan SCAD Citect. Untuk RIO quantum yang kami gunakan adalah modul DDI35300 dan DDO 35300. Kedua RIO ini menggunakan IO data type State RAM, yang mana membuat tag address dari RIO tersebut menjadi  %I1 , %I2 dan seterusnya. Saat ini kami berusaha untuk memasukan tag address dari RIO kami ke citect. Karena kami menggunakan mode State Ram, maka address yang kami masukan ke variable citect adalah 100001, 100002, dan seterusnya. Selain tag dari IO, kami juga memasukan tag lain dengan address %M100, %M200, yang mana kedua tag tersebut saat di masukan ke variable citect kan menjadi 400100, dan 400200. Setelah logic selesai dibuat dan di compile dan dijalankan, kami mencoba melakukan force bit untuk tag yang berasal dari modul DI (yaitu tag dengan address %I1 yang mana dalam citect menjadi 100001) untuk keperluan simulasi. Tetapi kami mendapati bahwa tag yang berhubungan dengan modul DI tidak berubah valuenya di SCADA kami, padahal di logic PLC kami tag tersebut sudah berubah nilai menjadi 1 (kami force nilainya menjadi 1). Kami sudah memastikan kalau address yang tercantum di citect benar dan SCADA sudah terhubung dengan PLC dengan mode simulasi, sebagai tanda kalau kami sudah tersambung adalah kami mencoba melakukan force pada tag yang menggunakan address %M100 dan %M200 (dalam citect addressnya menjadi 400100 dan 400200) dan nilai dari tag tersebut bisa dapat berubah nilainya di SCADA dan PLC.

 

Setelah itu kami mencoba membuat project baru dengan konfigurasi RIO, tag, dan logic yang sama dengan project sebelumnya, tetapi bedanya di project baru ini kami menggunakan CPU quantum (CPU67160) dan melakukan melakukan forcing terhadap tag yang terhubung di modul DI (%I1, %I2, dst). Pada pengetesan kami kali ini nilai tag-tag tersebut bisa berubah di SCADA citect kami ( ditandai dengan animasi SCADA yang berubah dan nilai variable di SCADA berubah mengikuti nilai di program unity). Pada testing kami yang kedua ini kami juga sama menggunakan mode simulation pada unity v14.1.

 

Dari kedua pengetesan di atas ini kami mau menanyakan apakah memang pada PLC m580 kita tidak dapat melakukan simulasi forcing terhadap tag-tag yang terhubung pada modul DI untuk pengetesaan SCADA citect sehingga kami harus melakukan mapping tag dengan address %I ke %M untuk dapat di tampilkan dan di simulasi di citect? Atau apakah ada setitingan yang perlu di tambahkan/di aktifkan sehingga CPU M580 dapat melakukan simulasi seperti kalau kita mengguankan CPU quantum?

 

Adapun kenapa kami menggunakan mode simulasi dan bukan RIO modul langsung adalah karena saat ini customer kami hanya melakukan penggantian CPU dan RIO yang akan kami gunakan saat ini adalah RIO eksisting yang masih beroprasi di pabrik. Sehingga kami harus menggunakan mode simulasi untuk melakukan FAT.

 

Mohon bantuannya untuk kasus yang kami temui di atas.

 

Terima kasih

Tags (1)

Accepted Solutions
Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
3
2317

pakRe: Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

Halo pak @adrianS ,

 

pada PLC Quantum, memang benar kita bisa membuat sync antara Value ketika di force, dengan Value yang terbaca di Modbus. 

secara default tidak sync, jika ingin di buat sync cukup di enable pada %S79. maka force akan masuk juga ke Modbus.

 

Akan tetapi, sayangnya untuk di M580/M340 fungsi ini tidak di gunakan lagi

image.png

 

 

alternatifnya adalah melakukan mapping ke %M.

 

 

tapi, ada cara yang lebih praktis yaitu menggunakan OFS. ketika menggunakan Citect + Control Expert, maka, OFS akan sangat praktis sekali. kita tidak perlu membuat mapping ataupun addressing di Control Expert, semua Tag juga auto-import dari PLC. dan dapat dipastikan value ketika di force bit, akan sama dengan value di force di PLC.

 

 

Salam...

See Answer In Context

Tags (1)
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
1
2310

Re: pakRe: Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

@adrianS 

 

OFS free untuk penggunaan dengan Citect (menggunakan license citect)

 

 

See Answer In Context

Tags (1)
5 Replies 5
adrianS
Ensign
Ensign
0 Likes
0
2325

MohoRe: Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

Dear all

 

Mohon maaf ada kesalahan penulisan citect address pada post sebelumnya, untuk tag dengan address %M100 dan %M200 yang saya tuliskan di atas addressnya menjadi 000100 dan 000200 di dalam SCADA Citecct, bukan  400100 dan 400200.

 

 

Terima kasih

Tags (1)
Rifqi_Imanto
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
3
2318

pakRe: Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

Halo pak @adrianS ,

 

pada PLC Quantum, memang benar kita bisa membuat sync antara Value ketika di force, dengan Value yang terbaca di Modbus. 

secara default tidak sync, jika ingin di buat sync cukup di enable pada %S79. maka force akan masuk juga ke Modbus.

 

Akan tetapi, sayangnya untuk di M580/M340 fungsi ini tidak di gunakan lagi

image.png

 

 

alternatifnya adalah melakukan mapping ke %M.

 

 

tapi, ada cara yang lebih praktis yaitu menggunakan OFS. ketika menggunakan Citect + Control Expert, maka, OFS akan sangat praktis sekali. kita tidak perlu membuat mapping ataupun addressing di Control Expert, semua Tag juga auto-import dari PLC. dan dapat dipastikan value ketika di force bit, akan sama dengan value di force di PLC.

 

 

Salam...

Tags (1)
adrianS
Ensign
Ensign
0 Likes
2
2313

Re: pakRe: Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

Halo Pak Rifqi Imanto

 

 

Untuk OFS ini sendiri merupakan software tambahan dengan license tersendiri di luar control exppert dan Citect ya pak?

 

 

Terima kasih untuk infonya. 

Tags (1)
Oncom
Commander
Commander
0 Likes
1
2311

Re: pakRe: Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

@adrianS 

 

OFS free untuk penggunaan dengan Citect (menggunakan license citect)

 

 

Tags (1)
adrianS
Ensign
Ensign
0 Likes
0
2301

Re: pakRe: Forcing IO tag M580 dan quantum untuk simulasi di citect SCADA

@Oncom 

 

Terima kasih untuk infonya

Tags (1)