Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Metering & Power Quality

Collaborate with multiple experts and discuss various topics about Power Meters and Power Quality. From design & implementation to troubleshooting and more, get support from experts and share your experiences by subscribing to the Schneider Electric Exchange forum today.

Solved
Mariani
Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
1
216

Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Hola a Todos!

Estoy configurando un PM5340 con el IONSetup v3.0.16337.01 y veo que sólo tiene un Data Log, pero el problema es que puedo configurar hasta 2 registros como máximo, tal como se puede observar en la imagen a continuación.

Qué parámetro debo configurar para poder guardar más de 2 registros y por qué no puedo seleccionar entre los demás registros del PM como Armónicos y otros?

Desde ya, Gracias por todo el apoyo.

Saludos!

Marcos Blanco

NELSON CHIQUIN


Accepted Solutions
aut_occidente_c
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
194

Re: Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Hola Adriana Mariani​, no se si llega un poco tarde tu respuesta, pero aquí va.

La Serie PM5300 (30 y 40) solo tienen una capacidad de 256Kb para almacenamiento de energía (no permite la configuración de datos de P.Q.) y te permite hasta 2 registros únicamente.

La opción dependiendo de tu necesidad seria:

1: Un data Logger como el ComX510, si tu red de medidores no es muy grande.

2: Un Software de Gestión de Energía como el Power Monitoring Expert PME.

Saludos.

Andres F. Duque F.

See Answer In Context

1 Reply 1
aut_occidente_c
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
195

Re: Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Hola Adriana Mariani​, no se si llega un poco tarde tu respuesta, pero aquí va.

La Serie PM5300 (30 y 40) solo tienen una capacidad de 256Kb para almacenamiento de energía (no permite la configuración de datos de P.Q.) y te permite hasta 2 registros únicamente.

La opción dependiendo de tu necesidad seria:

1: Un data Logger como el ComX510, si tu red de medidores no es muy grande.

2: Un Software de Gestión de Energía como el Power Monitoring Expert PME.

Saludos.

Andres F. Duque F.