Important Announcement: WELCOME to the new Schneider Electric Community! Community is now no longer part of Exchange, and is now rebranded under se.com. If you have any bookmarks and links saved, we request you to update them to ensure that you continue accessing our community from this new location. For any issues that you might encounter as part of this change, please reach out to SchneiderCommunity.Support@se.com, and the team will help to get your issues resolved.
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
82515members
350118posts

Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Metering & Power Quality

Collaborate with multiple experts and discuss various topics about Power Meters and Power Quality. From design & implementation to troubleshooting and more, get support from experts and share your experiences by subscribing to the Schneider Electric Exchange forum today.

Solved
Mariani
Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
1
195

Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Hola a Todos!

Estoy configurando un PM5340 con el IONSetup v3.0.16337.01 y veo que sólo tiene un Data Log, pero el problema es que puedo configurar hasta 2 registros como máximo, tal como se puede observar en la imagen a continuación.

Qué parámetro debo configurar para poder guardar más de 2 registros y por qué no puedo seleccionar entre los demás registros del PM como Armónicos y otros?

Desde ya, Gracias por todo el apoyo.

Saludos!

Marcos Blanco

NELSON CHIQUIN


Accepted Solutions
aut_occidente_c
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
173

Re: Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Hola Adriana Mariani​, no se si llega un poco tarde tu respuesta, pero aquí va.

La Serie PM5300 (30 y 40) solo tienen una capacidad de 256Kb para almacenamiento de energía (no permite la configuración de datos de P.Q.) y te permite hasta 2 registros únicamente.

La opción dependiendo de tu necesidad seria:

1: Un data Logger como el ComX510, si tu red de medidores no es muy grande.

2: Un Software de Gestión de Energía como el Power Monitoring Expert PME.

Saludos.

Andres F. Duque F.

See Answer In Context

1 Reply 1
aut_occidente_c
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
174

Re: Cuál es la capacidad total del Data Log del PM5340 v01.50 DOM 9Sep2015. REF: METSEPM5340?

Hola Adriana Mariani​, no se si llega un poco tarde tu respuesta, pero aquí va.

La Serie PM5300 (30 y 40) solo tienen una capacidad de 256Kb para almacenamiento de energía (no permite la configuración de datos de P.Q.) y te permite hasta 2 registros únicamente.

La opción dependiendo de tu necesidad seria:

1: Un data Logger como el ComX510, si tu red de medidores no es muy grande.

2: Un Software de Gestión de Energía como el Power Monitoring Expert PME.

Saludos.

Andres F. Duque F.