Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84826members
354280posts

Vijeo Designer Simülasyon Ekranı Gözükmüyor

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
Elektrik1
Crewman
Crewman

Vijeo Designer Simülasyon Ekranı Gözükmüyor

Merhaba,

 

Vijeo Designer 6.2.8   yazılımında simülasyonu çalıştırdığımda simülasyon ekranı gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor, öneriniz var mıdır?

Tags (1)

Accepted Solutions
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: Vijeo Designer Simülasyon Ekranı Gözükmüyor

Merhabalar,

 

Vijeo Designer'da simülasyon çalıştırdığınızda ekranın gelmemesinin birden fazla sebebi olabilir. Aşağıdaki yöntemleri sırasıyla deneyebiliriz:

1) Sistem dosyalarında "ewfapi.dll" dosyası silinmiş olabilir, bu dosya silindiyse simülasyon çalışmaz. Çözüm olarak  "C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\" klasörünün altından "ewfapi.dll" dosyasını kopyalayıp "C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Runtime\public\bin" adresine yapıştırmalıyız.

 

2) Programımızda hata olabilir, bu durumda simülasyon çalışmaz. Geri bildirim ekranı gizlendiyse programdaki hataları fark edemeyebiliriz. Hataları görüntülemek için "Shift+F6" tuşlarına basarak mevcut hataları kontrol edebiliriz.

 

3) Kullandığımız Vijeo Designer yazılımı "Limited" versiyon olabilir, bu durumda simülasyon çalıştırılmaz.

 

4) "Koohi.exe" uygulaması arka planda açık kalmış ve düzgün kapanmamış olabilir. Bu durumda bilgisayarda görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisi'ni açıp, buradan "Koohi.exe" uygulamasına sağ tıkla "Görevi Sonlandır" seçeneğini seçip simülasyonu tekrar çalıştırmayı denemeliyiz.

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: Vijeo Designer Simülasyon Ekranı Gözükmüyor

Merhabalar,

 

Vijeo Designer'da simülasyon çalıştırdığınızda ekranın gelmemesinin birden fazla sebebi olabilir. Aşağıdaki yöntemleri sırasıyla deneyebiliriz:

1) Sistem dosyalarında "ewfapi.dll" dosyası silinmiş olabilir, bu dosya silindiyse simülasyon çalışmaz. Çözüm olarak  "C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\" klasörünün altından "ewfapi.dll" dosyasını kopyalayıp "C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Runtime\public\bin" adresine yapıştırmalıyız.

 

2) Programımızda hata olabilir, bu durumda simülasyon çalışmaz. Geri bildirim ekranı gizlendiyse programdaki hataları fark edemeyebiliriz. Hataları görüntülemek için "Shift+F6" tuşlarına basarak mevcut hataları kontrol edebiliriz.

 

3) Kullandığımız Vijeo Designer yazılımı "Limited" versiyon olabilir, bu durumda simülasyon çalıştırılmaz.

 

4) "Koohi.exe" uygulaması arka planda açık kalmış ve düzgün kapanmamış olabilir. Bu durumda bilgisayarda görev çubuğuna sağ tıklayıp Görev Yöneticisi'ni açıp, buradan "Koohi.exe" uygulamasına sağ tıkla "Görevi Sonlandır" seçeneğini seçip simülasyonu tekrar çalıştırmayı denemeliyiz.

Tags (1)
Elektrik1
Crewman
Crewman

Re: Vijeo Designer Simülasyon Ekranı Gözükmüyor

1. çözüm yöntemi işe yaradı, ilginiz için teşekkür ederim .

 

İyi çalışmalar

Tags (1)