TM172…R/RI İzole Farkı

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
1
1093

TM172…R/RI İzole Farkı

Merhabalar,

 

Bu paylaşımda TM172 PLC lerimizde izolesiz (TM172…R referanslı) ve izoleli (TM172…RI referanslı) cihazlar arasındaki farkı, Canbus ve Modbus bağlantılarında nelere dikkat etmemiz gerektiğini açıklayacağım.

Tags (1)

Accepted Solutions
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
1091

Re: TM172…R/RI İzole Farkı

TM172P**28R, TM172P**42R ve TM172E**R cihazların besleme girişi izolesizdir. Bu cihazlar aynı güç kaynağından beslenirken Canbus ve Modbus için GND BAĞLANMAMALIDIR. Farklı güç kaynağı ile beslenirlerse GND bağlanabilir.

 

izole_1.png

 

Diğer cihazlarda (TM172P*G07R / TM172***18* / TM172O**28R / TM172O**42R / TM172P**28*I / TM172P**42*I) besleme girişi izolelidir. Bu cihazlarda güç kaynağı aynı / farklı bakılmaksızın Canbus ve Modbus da GND bağlanmalıdır.

 

Özetle, aynı güç kaynağından beslenme durumunda izolesiz cihazlarda GND hattı bağlanmamalı, izoleli cihazlarda ise GND hattı bağlanmalıdır. Aşağıda izoleli / izolesiz farkını açıklayan örnek bir bağlantı şeması görülmektedir:

 

izole_2.png

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
BayramY
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
1092

Re: TM172…R/RI İzole Farkı

TM172P**28R, TM172P**42R ve TM172E**R cihazların besleme girişi izolesizdir. Bu cihazlar aynı güç kaynağından beslenirken Canbus ve Modbus için GND BAĞLANMAMALIDIR. Farklı güç kaynağı ile beslenirlerse GND bağlanabilir.

 

izole_1.png

 

Diğer cihazlarda (TM172P*G07R / TM172***18* / TM172O**28R / TM172O**42R / TM172P**28*I / TM172P**42*I) besleme girişi izolelidir. Bu cihazlarda güç kaynağı aynı / farklı bakılmaksızın Canbus ve Modbus da GND bağlanmalıdır.

 

Özetle, aynı güç kaynağından beslenme durumunda izolesiz cihazlarda GND hattı bağlanmamalı, izoleli cihazlarda ise GND hattı bağlanmalıdır. Aşağıda izoleli / izolesiz farkını açıklayan örnek bir bağlantı şeması görülmektedir:

 

izole_2.png

Tags (1)