Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

Close
Important Announcement: WELCOME to the new Schneider Electric Community! Community is now no longer part of Exchange, and is now rebranded under se.com. If you have any bookmarks and links saved, we request you to update them to ensure that you continue accessing our community from this new location. For any issues that you might encounter as part of this change, please reach out to SchneiderCommunity.Support@se.com, and the team will help to get your issues resolved.
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
82514members
350118posts

M241 FTP Server İle Dosya Atma

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
3
1086

M241 FTP Server İle Dosya Atma

Merhabalar,

Kullandığım m241 plc içindeki sd kartta FTP Server üstünden csv formatında dosya atmak isitorum.Konu hakkında örnek uygulama paylaşabilirmisiniz.

İyi çalışmalar.

Tags (1)

Accepted Solutions
ErdemAgacdan
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
2
841

Re: M241 FTP Server İle Dosya Atma

Merhaba,

 

M241 PLClerde FTP sunucu üzerinden direk olarak SD karta yazma işlemi yapamıyoruz. Bu işlem için öncelikle FTPClient FBsi ile sunucudaki dosyalara ulaşabiliriz. Bu FB ile dosya alma-gönderme yapılabilir. Örnek programdaki ACT_FTPClient action üzerinden etCommand-Retrieve komutu ile dosyalar öncelikle PLC üzerine yazılır. Sonrasında ExecuteScript FBsi ile SD karta Upload ve Download işlemleri yapabilirsiniz. Örnek programa CSV okuma işlemi de eklenmiştir.

 

FTP Sunucu olarak PC üzerinde FileZilla Server programını kullandık. Ekteki resimlerde FTP Server kurulum ayarlarıı bulabilirsiniz.

 

İyi Çalışmalar,

Erdem Ağaçdan

 

See Answer In Context

Attachments
Tags (1)
3 Replies 3
ErdemAgacdan
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
2
842

Re: M241 FTP Server İle Dosya Atma

Merhaba,

 

M241 PLClerde FTP sunucu üzerinden direk olarak SD karta yazma işlemi yapamıyoruz. Bu işlem için öncelikle FTPClient FBsi ile sunucudaki dosyalara ulaşabiliriz. Bu FB ile dosya alma-gönderme yapılabilir. Örnek programdaki ACT_FTPClient action üzerinden etCommand-Retrieve komutu ile dosyalar öncelikle PLC üzerine yazılır. Sonrasında ExecuteScript FBsi ile SD karta Upload ve Download işlemleri yapabilirsiniz. Örnek programa CSV okuma işlemi de eklenmiştir.

 

FTP Sunucu olarak PC üzerinde FileZilla Server programını kullandık. Ekteki resimlerde FTP Server kurulum ayarlarıı bulabilirsiniz.

 

İyi Çalışmalar,

Erdem Ağaçdan

 

Attachments
Tags (1)
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
809

Re: M241 FTP Server İle Dosya Atma

Merhabalar,

Verdiğiniz bilgiler için teşekkürler.Ancak eke koyduğunuz program dosyasını açabilmek için lisans istiyor.Lisans gerektirmicek bir formatta paylaşmanız mümkün müdür.

İyi çalışmalar.

Tags (1)
ErdemAgacdan
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
799

Re: M241 FTP Server İle Dosya Atma

Sezer Bey Selamlar,

 

Daha önce projeyi archive olarak gönderdim. Sanırım ESME lisanslı olmadığı için açamadınız. Şimdi sadece projeyi gönderiyorum. Bunu açabiliyorsanız gerekli kütüphaneleri ekleyerek çalıştırmayı deneyebilirsiniz. ESMEyi lisanslı kullanmanızı öneririm.

 

İyi Çalışmalar,

Erdem Ağaçdan 

Attachments
Tags (1)