Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84249members
353350posts

EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
mohammad_padaMk
Crewman
Crewman

EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi

 

Merhabalar , 

 

EOTE v.3.1 SP1A yazılımını kullanıyorum. Toggle buton kullanımında degerin 0 ve ya 1 olma durumuna göre Fill Color metodu ile renk değiştiriyorum. Fakat Simulasyon yaptıgımda sadece Press ve Release durumlarında renk değişimi oluyor ve sadece Momentary On seklinde renk degişimi sağlıyorum. Bu konuda toggle olarak renk değişimi ile ilgili yardımcı olabilir misiniz ? 

 

case01.PNG

 

Teşekkürler 

Tags (1)

Accepted Solutions
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi

 

Merhabalar , 

 

Öncelikle EOTE yazılımınında bir buton Toggle ya da Momentary On ya da Set metodu ile çalıştırılsın farketmez , Properties Shape içerisinde Fill Color metodu her zaman basılı oldugu sürece çalışır haklısınız. Ve variable 'ın 1 ve ya 0 olması durumuna göre renk degişimi gereken ya da image değişimi gerektiren durumlarda N -State Lamp kullanıyoruz.

 

1.JPG

 

N state Lamp 'a Tool Chest kısmından ulaşabilrsiniz.

 

2.JPG

 

Ardından örnegi gerçekleştirmek için bir variable oluşturuyorum. Bool variable ekledikten sonra bu variable'ı nStateLamp'ile linkleyebiliriz.

 

3.jpg

 

NStateLamp objesi default olarak Press ve Release için text değişimi renk değişimi özelliklerini sağlar. Biz bu uygulamada normak buton görünümü istediğimiz için deger 0 iken yeşil , 1 iken kırmızı olmasını istiyoruz. Dolayısı ile Text 'leri kaldırıyoruz , Renkleri ise State 1 ve State 2 olması durumunda Fill Color ve Border Color kısmından düzenleyerek , degişkeni linkliyoruz.

 

4.jpg

 

Görüldüğü gibi object properties den ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Ve deneme gerçekleştirebiliriz.

 

5.JPG

 

6.JPG

 

Ekte ayrıca örnek programı bulabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

See Answer In Context

Attachments
Tags (1)
2 Replies 2
AzizB
Schneider Alumni (Retired)
Schneider Alumni (Retired)

Re: EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi

 

Merhabalar , 

 

Öncelikle EOTE yazılımınında bir buton Toggle ya da Momentary On ya da Set metodu ile çalıştırılsın farketmez , Properties Shape içerisinde Fill Color metodu her zaman basılı oldugu sürece çalışır haklısınız. Ve variable 'ın 1 ve ya 0 olması durumuna göre renk degişimi gereken ya da image değişimi gerektiren durumlarda N -State Lamp kullanıyoruz.

 

1.JPG

 

N state Lamp 'a Tool Chest kısmından ulaşabilrsiniz.

 

2.JPG

 

Ardından örnegi gerçekleştirmek için bir variable oluşturuyorum. Bool variable ekledikten sonra bu variable'ı nStateLamp'ile linkleyebiliriz.

 

3.jpg

 

NStateLamp objesi default olarak Press ve Release için text değişimi renk değişimi özelliklerini sağlar. Biz bu uygulamada normak buton görünümü istediğimiz için deger 0 iken yeşil , 1 iken kırmızı olmasını istiyoruz. Dolayısı ile Text 'leri kaldırıyoruz , Renkleri ise State 1 ve State 2 olması durumunda Fill Color ve Border Color kısmından düzenleyerek , degişkeni linkliyoruz.

 

4.jpg

 

Görüldüğü gibi object properties den ilgili ayarlamaları yapıyoruz. Ve deneme gerçekleştirebiliriz.

 

5.JPG

 

6.JPG

 

Ekte ayrıca örnek programı bulabilirsiniz.

 

İyi çalışmalar dilerim.

Aziz Büyük

 

Attachments
Tags (1)
UskanUskaner
Ensign Ensign
Ensign

Re: EOTE (Operator Terminal Expert) yazılımında Toggle Button kullanımında Fill Color ile renk değişimi

Merhabalar,

 

İstediginiz animasyonu switch kısmından yapamazsınız. 'Switch' sadece basıldıgında (press) ve bırakıldıgında (release) renk degisimi saglar. Sizin istediginiz islem için 'Lamp' daha uygun. Asagıdaki goruntude nasıl konfigure edeceginizi bulabilirsiniz. 'Operation' kısmında uzerine basıldıgında hangi islemiyapacagı tanımlanırken, 'Current value' kısmında lamba için gorsel degeri nereden alacagı belirtilmektedir. On yada Off durumu için yazı ve renkleri 'Shape' kısmından ayarlayabilirsiniz.

 

 Screenshot (56).png

 

Tags (1)