Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84618members
353929posts

ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri

Bu forumun amacı endüstriyel tesislere ve makinalara yönelik çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. EcoStruxure mimarisinin sunmuş olduğu proses ve makina otomasyonu çözümlerini (M241, M262, M340, M580, SCADA, Historian, MES vb.) bu forumda tartışabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Sistem/Makina Entegretörleri ve Son Kullanıcılar olmak üzere, endüstriyel otomasyon alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz.

Solved
SezerBakir
Lieutenant JG
Lieutenant JG
2
3370

ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Merhabalar,

Elimdeki ATV 320 B modeline Sürücüsüne daha hızlı durması için frenleme direnci bağlamak istiyorum.Direnç seçimi ve sürücü parametreleri ayarlanmasına yardımcı olabilirmisiniz.

İyi çalışmalar.

Tags (1)

Accepted Solutions
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Sezer Bey Merhaba

ATV320 Kataloğunun 32-37 sayfalarında hangi referans için hangi fren direncini kullanabileceğiniz yazmaktadır

 

 

Katalog Linki 

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA2ED2160311EN.pdf&p_...

 

 

-Özgür Türkel
Product Application Engineer

See Answer In Context

Attachments
Tags (3)
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Merhaba,

 

Frenleme direnci değerleri bilgilerine Özgür Bey'in üstteki cevabını referans alarak ulaşabilirsiniz. Frenleme direncini aktifleştirmek için yapılması gereken parametre ayarı ise brA parametresini "No" olarak kaydetmektir. 

 

İlgili parametreye keypad üzerinden CONF > FULL > FUN> RPT > brA adımlarıyla ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla,

Burak SIRMA

See Answer In Context

Tags (1)
2 Replies 2
ozgurturkel
Lt. Commander Lt. Commander
Lt. Commander

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Sezer Bey Merhaba

ATV320 Kataloğunun 32-37 sayfalarında hangi referans için hangi fren direncini kullanabileceğiniz yazmaktadır

 

 

Katalog Linki 

 

https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Catalog&p_File_Name=DIA2ED2160311EN.pdf&p_...

 

 

-Özgür Türkel
Product Application Engineer

Attachments
Tags (3)
BurakSirma
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant

Re: ATV 320 Sürücüsüne Frenleme Direnci Bağlamak

Merhaba,

 

Frenleme direnci değerleri bilgilerine Özgür Bey'in üstteki cevabını referans alarak ulaşabilirsiniz. Frenleme direncini aktifleştirmek için yapılması gereken parametre ayarı ise brA parametresini "No" olarak kaydetmektir. 

 

İlgili parametreye keypad üzerinden CONF > FULL > FUN> RPT > brA adımlarıyla ulaşabilirsiniz.


Saygılarımla,

Burak SIRMA

Tags (1)