Help
  • Get started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
Login / Register
Brand Logo
Help
  • Get started
  • Ask the Community
  • How-To & Best Practices
  • Contact Support
close
  • Community Home
  • Forums
    • By Topic
    • By Topic
      EcoStruxure Building
      • Field Devices Forum
      • SmartConnector Forum
      EcoStruxure Power & Grid
      • Gateways and Energy Servers
      • Metering & Power Quality
      APC UPS, Critical Power, Cooling and Racks
      • APC UPS Data Center & Enterprise Solutions Forum
      • APC UPS for Home and Office Forum
      EcoStruxure IT
      • EcoStruxure IT forum
      • EcoStruxure IT™ Advisor CFD
      Remote Operations
      • EcoStruxure Geo SCADA Expert Forum
      • Remote Operations Forum
      Industrial Automation
      • Alliance System Integrators Forum
      • AVEVA Plant SCADA Forum
      • CPG Expert Forum DACH
      • EcoStruxure Automation Expert / IEC 61499 Forum
      • Fabrika ve Makina Otomasyonu Çözümleri
      • Harmony Control Customization Forum
      • Industrial Edge Computing Forum
      • Industry Automation and Control Forum
      • Korea Industrial Automation Forum
      • Machine Automation Forum
      • Modicon PAC Forum
      • PLC Club Indonesia
      Schneider Electric Wiser
      • Schneider Electric Wiser Forum
      Power Distribution IEC
      • Eldistribution & Fastighetsautomation
      • Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri
      • Paneelbouw & Energie Distributie
      • Power Distribution and Digital
      • Solutions for Motor Management
      • Specifiers Club ZA Forum
      • Електропроектанти България
      Power Distribution NEMA
      • Power Monitoring and Energy Automation NAM
      Power Distribution Software
      • EcoStruxure Power Design Forum
      • LayoutFAST User Group Forum
      Energy & Sustainability Services
      • Green Building Scoring and Certification Forum
      Light and Room Control
      • SpaceLogic C-Bus Forum
      Solutions for your Business
      • Solutions for your Business Forum
      Support
      • Ask the Community
  • Knowledge Center
    • Building Automation Knowledge Base
    • Remote Operations Devices Knowledge Base
    • Geo SCADA Knowledge Base
    • Industrial Automation How-to videos
    • Digital E-books
    • Success Stories Corner
  • Events & Webinars
    • All Events
    • Innovation Talks
    • Innovation Summit
    • Let's Exchange Series
    • Partner Success
    • Process Automation Talks
    • Technology Partners
  • Ideas
    • EcoStruxure Building
      • EcoStruxure Building Advisor Ideas
      Remote Operations
      • EcoStruxure Geo SCADA Expert Ideas
      • Remote Operations Devices Ideas
      Industrial Automation
      • Modicon Ideas & new features
  • Blogs
    • By Topic
    • By Topic
      EcoStruxure Power & Grid
      • Backstage Access Resources
      EcoStruxure IT
      • EcoStruxure IT™ Advisor CFD
      Remote Operations
      • Remote Operations Blog
      Industrial Automation
      • Industrie du Futur France
      • Industry 4.0 Blog
      Power Distribution NEMA
      • NEMA Power Foundations Blog
      Energy & Sustainability Services
      • Active Energy Management Blog
      Light and Room Control
      • KNX Blog
      Knowledge Center
      • Digital E-books
      • Geo SCADA Knowledge Base
      • Industrial Automation How-to videos
      • Remote Operations Devices Knowledge Base
      • Success Stories Corner
  • companyImpact

Apa saja standar design instalasi untuk rumah sakit ya?

Expert on Demand for Standards & Regulations

cancel
Turn on suggestions
Auto-suggest helps you quickly narrow down your search results by suggesting possible matches as you type.
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 
  • Home
  • Communities
  • Power Distribution IEC
  • Expert on Demand for Standards & Regulations
  • Re: Apa saja standar design instalasi untuk rumah sakit ya?
Options
  • Subscribe to RSS Feed
  • Mark Topic as New
  • Mark Topic as Read
  • Float this Topic for Current User
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Printer Friendly Page
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we?ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
You have entered an invalid email address. Please re-enter the email address.
This co-worker has already been invited to the Exchange portal. Please invite another co-worker.
Please enter email address
Send Invite Cancel
Invitation Sent
Your invitation was sent.Thanks for sharing Exchange with your co-worker.
Send New Invite Close
Top Experts
User Count
HelvinHermanT
Captain HelvinHermanT Captain
50
Dwinanto_Setyadi
Lieutenant JG Dwinanto_Setyadi Lieutenant JG
7
faisalamir
Lieutenant faisalamir Lieutenant
5
VickyTanzil
Ensign VickyTanzil Ensign
3
View All

Invite a Colleague

Found this content useful? Share it with a Colleague!

Invite a Colleague Invite
Solved Go to Solution
Back to Expert on Demand for Standards & Regulations
Solved
EstionoPrasetya
Crewman EstionoPrasetya
Crewman

Posted: ‎2021-07-07 02:52 AM

1 Like
5
1230
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-07-07 02:52 AM

Apa saja standar design instalasi untuk rumah sakit ya?

Sore, Apa saja standar design instalasi untuk rumah sakit ya? Thanks

Labels
  • Labels:
  • Indonesia
  • Tags:
  • bahasa Indonesia
  • english
Reply
  • All forum topics
  • Previous Topic
  • Next Topic

Accepted Solutions
HelvinHermanT
Captain HelvinHermanT Captain
Captain

Posted: ‎2021-07-11 08:39 PM . Last Modified: ‎2021-07-11 09:28 PM

1 Like
0
1220
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-07-11 08:39 PM . Last Modified: ‎2021-07-11 09:28 PM

Terima kasih atas pertanyaannya.

 

Berikut standar instalasi untuk rumah sakit :

 

IEC 60364-7-710:2021 Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations


SNI 0225-7-710:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis.

 

@FerryKurniawan 

See Answer In Context

  • Tags:
  • bahasa Indonesia
Reply
FerryKurniawan
Ensign FerryKurniawan Ensign
Ensign

Posted: ‎2021-07-11 09:18 PM

1 Like
3
1210
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-07-11 09:18 PM

Hi Pak Estiono,

 

Saat ini standar desain instalasi untuk RS yang berhubungan dengan solusi dari Schneider adalah Permenkes No. 2306 Tahun 2011 untuk Instalasi Elektrikal RS (diadaptasi dari standar IEC) dan Pedoman Teknis Sistem Instalasi Tata Udara Kementerian Kesehatan Tahun 2012 (diadaptasi dari standar ASHRAE).Terdapat juga Permenkes No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan & Prasarana Rumah Sakit yang mengatur bagaimana masing-masing area di dalam fasilitas RS perlu dirancang guna mendukung keselamatan pasien dan tenaga medis.

 

Solusi dari Schneider yang dapat membantu RS untuk memenuhi standar-standar diatas diantaranya adalah Panel Kubikel Tegangan Menengah, komponen Panel Tegangan Rendah dan Distribusi Akhir, UPS, Panel Isolasi dan sistem BMS untuk mengontrol dan memanage tata udara di area RS.

 

Semoga penjelasan ini membantu, jika ada yang kurang jelas silahkan direply dan ditanyakan kembali ke kami Pak, terima kasih.

See Answer In Context

  • Tags:
  • design
  • english
  • healthcare
  • hospital
  • regulasi
  • rumahsakit
  • standar
Reply
Replies 5
HelvinHermanT
Captain HelvinHermanT Captain
Captain

Posted: ‎2021-07-11 08:39 PM . Last Modified: ‎2021-07-11 09:28 PM

1 Like
0
1221
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-07-11 08:39 PM . Last Modified: ‎2021-07-11 09:28 PM

Terima kasih atas pertanyaannya.

 

Berikut standar instalasi untuk rumah sakit :

 

IEC 60364-7-710:2021 Low-voltage electrical installations - Part 7-710: Requirements for special installations or locations - Medical locations


SNI 0225-7-710:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020 – Bagian 7-710: Persyaratan untuk instalasi atau lokasi khusus – Lokasi medis.

 

@FerryKurniawan 

  • Tags:
  • bahasa Indonesia
Reply
FerryKurniawan
Ensign FerryKurniawan Ensign
Ensign

Posted: ‎2021-07-11 09:18 PM

1 Like
3
1211
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-07-11 09:18 PM

Hi Pak Estiono,

 

Saat ini standar desain instalasi untuk RS yang berhubungan dengan solusi dari Schneider adalah Permenkes No. 2306 Tahun 2011 untuk Instalasi Elektrikal RS (diadaptasi dari standar IEC) dan Pedoman Teknis Sistem Instalasi Tata Udara Kementerian Kesehatan Tahun 2012 (diadaptasi dari standar ASHRAE).Terdapat juga Permenkes No. 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan & Prasarana Rumah Sakit yang mengatur bagaimana masing-masing area di dalam fasilitas RS perlu dirancang guna mendukung keselamatan pasien dan tenaga medis.

 

Solusi dari Schneider yang dapat membantu RS untuk memenuhi standar-standar diatas diantaranya adalah Panel Kubikel Tegangan Menengah, komponen Panel Tegangan Rendah dan Distribusi Akhir, UPS, Panel Isolasi dan sistem BMS untuk mengontrol dan memanage tata udara di area RS.

 

Semoga penjelasan ini membantu, jika ada yang kurang jelas silahkan direply dan ditanyakan kembali ke kami Pak, terima kasih.

  • Tags:
  • design
  • english
  • healthcare
  • hospital
  • regulasi
  • rumahsakit
  • standar
Reply
EstionoPrasetya
Crewman EstionoPrasetya
Crewman

Posted: ‎2021-07-12 06:03 AM

In response to FerryKurniawan
0 Likes
2
1201
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-07-12 06:03 AM

Terima kasih infonya @Pak @HelvinHermanT dan Pak @FerryKurniawan .

SNI 0225-7-710:2020 berarti adaptasi dari IEC 60364-7-710:2021 ya Pak, karena saya lihat judulnya sama.
Untuk Permenkes No. 2306 Tahun 2011 apakah adaptasi dari IEC 60364-7-710:2021 juga?

Terima kasih!

  • Tags:
  • english
Reply
HelvinHermanT
Captain HelvinHermanT Captain
Captain

Posted: ‎2021-07-15 11:34 PM . Last Modified: ‎2021-07-15 11:35 PM

In response to EstionoPrasetya
0 Likes
1
1189
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-07-15 11:34 PM . Last Modified: ‎2021-07-15 11:35 PM

Hi Pak,

 

Benar Pak.

 

Sebagai contoh untuk standard Instalasi Kelisrikan, Badan Standarisasi Indonesia membuat suatu Standar Nasional (SNI) yang di susun oleh Komite Teknis di Indonesia.

 

Standar Internasional untuk Instalasi Listrik disusun oleh Komite Teknis IEC dilevel Global yang beriisikan perwakilan Tenaga Ahli dari setiap negara yang menjadi anggota IEC. Indonesia juga memiliki perwakilan dalam team Komite Teknis IEC Global (saya salah satunya). Hasil dari IEC Global adalah suatu Standar IEC (contoh : IEC 60364-7-710:2021)

 

Indonesia sendiri memiliki Team Komite Nasional Lokal (atau disebut IEC Mirror Commitee) yang berisikan para Tenaga Ahli di Indonesia. Tugas team tersebut adalah mendiskusikan, merumuskan dan menyusun Standar Nasional (SNI). Hasil dari team Komite Nasional Indonesia adalah suatu standard SNI (Contoh : SNI 0225-7-710:2020).

 

Standard yang diterapkan di Indonesia tentunya mengacu juga ke standar Internasional yang diadopsi secara utuh atau dimodifikasi sesuai kebijakan Lokal. Semua ini untuk melindungi kepentingan Masyarakat Indonesia dan sekaligus menjamin diterimanya suatu produk oleh dunia internasional.

  • Tags:
  • bahasa Indonesia
Reply
EstionoPrasetya
Crewman EstionoPrasetya
Crewman

Posted: ‎2021-10-05 09:37 PM

In response to HelvinHermanT
0 Likes
0
1080
  • Mark as New
  • Bookmark
  • Subscribe
  • Mute
  • Subscribe to RSS Feed
  • Permalink
  • Print
  • Email to a Friend
  • Report Inappropriate Content

Posted: ‎2021-10-05 09:37 PM

Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya

  • Tags:
  • english
Reply
Preview Exit Preview

never-displayed

You must be signed in to add attachments

never-displayed

Additional options
You do not have permission to remove this product association.
 
To The Top!

Forums

  • APC UPS Data Center Backup Solutions
  • EcoStruxure IT
  • EcoStruxure Geo SCADA Expert
  • Metering & Power Quality
  • Schneider Electric Wiser

Knowledge Center

Events & webinars

Ideas

Blogs

Get Started

  • Ask the Community
  • Community Guidelines
  • Community User Guide
  • How-To & Best Practice
  • Experts Leaderboard
  • Contact Support
Brand-Logo
Subscribing is a smart move!
You can subscribe to this forum after you log in or create your free account.