Active Harmonic Filter for hospital

Expert on Demand for Healthcare

Widiyatmoko
Ensign
Ensign

Active Harmonic Filter for hospital

@FerryKurniawan @HelvinHermanT 

I have question do we need to install active harmonic filter in hospital for a new project development ?

Do you have any standard for AHF in hospital ?

How we calculate rating current for AHF for a new development as we still don't know total harmonic will generate in the system.

 

Thanks,

@reinierliman @Yulianti 

Tags (1)
1 Reply 1
FerryKurniawan
Ensign Ensign
Ensign

Re: Active Harmonic Filter for hospital

1. Rumah sakit merupakan bagian daripada bangunan gedung yang mengalami perubahan karakteristik beban yang awalnya mayoritas merupakan beban linear hingga sekarang dengan semakin banyaknya perangkat elektronik, mayoritas beban menjadi non-linear. Sebagai contoh, chiller modern dan lighting modern juga memiliki sistem kendali dan ballast berbasis elektronik yang kendati menghasilkan penghematan energi dan power factor yang baik, menghasilkan arus harmonik yang tinggi (THDi 40%-80%) dan lebih rentan terhadap gangguan power quality.

 

Selain daripada itu, rumah sakit adalah bangunan yang dipenuhi oleh peralatan kedokteran yang sensitif dan berdaya tinggi. Misalnya mesin diagnosa semacam MRI, CT Scan, dan USG, dll yang memiliki kerentanan yang besar terhadap gangguan harmonik. Dengan berbagai alasan diatas, maka bisa disimpulkan bahwa bangunan rumah sakit baik existing maupun baru membutuhkan sistem yang dapat mengatasi masalah harmonik dan gangguan power quality lainnya, dalam hal ini sistem Active Harmonic Filter.

 

2. Ada beberapa standar yang dipakai terkait gangguan harmonik di rumah sakit, seperti IEC61000-4-30 Class A yang mendefinisikan metode pengukuran dan interpretasi hasil dari parameter power quality di sistem kelistrikan AC 50/60 Hz dan IEEE 519 yang memberikan rekomendasi teknis secara detail untuk pengendalian harmonic di sistem kelistrikan bangunan.

 

3. Untuk mengkalkulasi terhadap rating AHF yang dibutuhkan untuk project gedung baru, dapat diterapkan penghitungan potensi harmonik berdasarkan total beban keseluruhan dan terutama jenis peralatan secara empiris. Sebagai contoh dibawah adalah perhitungan kompensasi di sisi HVAC chiller dan di sisi Panel utama Tegangan Rendah:

 

harmonik1.jpegharmonik2.jfif

 

 

 

Total harmonik memang belum bisa diukur secara pasti untuk sistem yang belum energized, namun dapat dikalkulasi dengan asumsi berdasarkan jenis equipment yang akan dipasang dan jenis beban mereka. Penghitungan ini sangat perlu divalidasi melalui komunikasi dengan kontraktor, vendor elektrikal maupun vendor elektronik yang terlibat di proyek.

 

 