Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84484members
353706posts

Parafudurdan önce neden MCB, Kompakt Tip Devre Kesici / Kompakt Şalter kullanılması gerekiyor?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Gokcen_Sanver
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
1
550

Parafudurdan önce neden MCB, Kompakt Tip Devre Kesici / Kompakt Şalter kullanılması gerekiyor?

Parafudurdan evvel MCB kullanılmasının sebeplerini paylaşabilir misiniz?

Tags (1)

Accepted Solutions
Cem_TAS
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
532

Re: Parafudurdan önce neden MCB, Kompakt Tip Devre Kesici / Kompakt Şalter kullanılması gerekiyor?

Merhaba Gökçen Hn.

 

1- Parafudur ömrünü tamamladığında kısa devre göstererek kendinden bir evelki koruma ünitesi olan ana sigortayı açmaması için, 2- Bakım güvenliği (kartuş değiştirilirken) Imax değeri üzerinde bir yıldırım düştüğünde pano içerisinde yangın riskini yok etmek

3- Enerji devamlılığı sağlamak için.

 

Saygılarımla.

Product Application Engineer for Power & Building

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Cem_TAS
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
533

Re: Parafudurdan önce neden MCB, Kompakt Tip Devre Kesici / Kompakt Şalter kullanılması gerekiyor?

Merhaba Gökçen Hn.

 

1- Parafudur ömrünü tamamladığında kısa devre göstererek kendinden bir evelki koruma ünitesi olan ana sigortayı açmaması için, 2- Bakım güvenliği (kartuş değiştirilirken) Imax değeri üzerinde bir yıldırım düştüğünde pano içerisinde yangın riskini yok etmek

3- Enerji devamlılığı sağlamak için.

 

Saygılarımla.

Product Application Engineer for Power & Building
Tags (1)