Micrologic 6 ve Micrologic 7 3 kutuplu şalter seçilir ise harici nötr sensörü almalı mıyım?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Vildan_Guner
Ensign Ensign
Ensign

Micrologic 6 ve Micrologic 7 3 kutuplu şalter seçilir ise harici nötr sensörü almalı mıyım?

 
Vildan Guner Ayvaz
Panel Builders and Contractors Channel Marketing Leader
Tags (1)

Accepted Solutions
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
474

Re: Micrologic 6 ve Micrologic 7 3 kutuplu şalter seçilir ise harici nötr sensörü almalı mıyım?

Merhaba, 

 

Evet almalıyız. Micrologic 6 toprak hatası koruması ve micrologic 7 toprak kaçak akımı koruması yaptığından, nötrüde tespit etmesi gerektiğinden şaltere özgü harici nötr sensörü de almalıyız.  

 

İyi çalışmalar

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
475

Re: Micrologic 6 ve Micrologic 7 3 kutuplu şalter seçilir ise harici nötr sensörü almalı mıyım?

Merhaba, 

 

Evet almalıyız. Micrologic 6 toprak hatası koruması ve micrologic 7 toprak kaçak akımı koruması yaptığından, nötrüde tespit etmesi gerektiğinden şaltere özgü harici nötr sensörü de almalıyız.  

 

İyi çalışmalar