Merhaba, VPL12N'de "I LO" alarmı ne anlama geliyor? Teşekkürler.

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
561

Merhaba, VPL12N'de "I LO" alarmı ne anlama geliyor? Teşekkürler.

 

Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer
Tags (1)

Accepted Solutions
Gokcen_Sanver
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
551

Re: Merhaba, Varplus Logic Kompanzasyon Rölesi Referansı VPL12N'de "I LO" alarmı ne anlama geliyor? Teşekkürler.

Merhaba,

 

Varplus Logic Kompanzasyon Rölesi Referansı VPL12N'de "I LO" alarmı, ölçülen akım çok düşük (15 mA'nın altında) ve tüm adımlar peş peşe açılır anlamına gelmektedir.

 

Daha fazla bilgi için:

https://www.se.com/tr/tr/product/VPL12N/kompanzasyon-r%C3%B6lesi---varplus-logic---vpl-12/

 

Bilgilerinize,

Gokcen

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Gokcen_Sanver
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
552

Re: Merhaba, Varplus Logic Kompanzasyon Rölesi Referansı VPL12N'de "I LO" alarmı ne anlama geliyor? Teşekkürler.

Merhaba,

 

Varplus Logic Kompanzasyon Rölesi Referansı VPL12N'de "I LO" alarmı, ölçülen akım çok düşük (15 mA'nın altında) ve tüm adımlar peş peşe açılır anlamına gelmektedir.

 

Daha fazla bilgi için:

https://www.se.com/tr/tr/product/VPL12N/kompanzasyon-r%C3%B6lesi---varplus-logic---vpl-12/

 

Bilgilerinize,

Gokcen

Tags (1)