Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84571members
353844posts

Merhaba, VPL12N' de I Hi alarmı nedir?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
346

Merhaba, VPL12N' de I Hi alarmı nedir?

 

Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer
Tags (1)

Accepted Solutions
Gokcen_Sanver
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
345

Re: Merhaba, "Kompanzasyon Rölesi - VarPlus Logic - VPL 12" de I Hi alarmı nedir?

Merhaba Korcan Bey,

 

Ölçülen akım çok yüksek yani 6 Amperin üzerinde ise kontrol üzerinde bir değişiklik yapılması mümkün değildir, anlamına gelir. 

 

Bilgilerinize,

Gokcen

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
Gokcen_Sanver
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
346

Re: Merhaba, "Kompanzasyon Rölesi - VarPlus Logic - VPL 12" de I Hi alarmı nedir?

Merhaba Korcan Bey,

 

Ölçülen akım çok yüksek yani 6 Amperin üzerinde ise kontrol üzerinde bir değişiklik yapılması mümkün değildir, anlamına gelir. 

 

Bilgilerinize,

Gokcen

Tags (1)