Merhaba, NW serisi Sabit Açık Tip Devre kesici için 2. bobin olarak MX açtırma bobini kullanabilir miyiz ? Teşekkürler.

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
468

Merhaba, NW serisi Sabit Açık Tip Devre kesici için 2. bobin olarak MX açtırma bobini kullanabilir miyiz ? Teşekkürler.

 
Tags (1)

Accepted Solutions
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
454

Re: Merhaba, NW serisi Sabit Açık Tip Devre kesici için 2. bobin olarak MX açtırma bobini kullanabilir miyiz ? Teşekkürler.

Merhaba Berna Hanım,

 

Evet kullanılabilir. NW serisi şalterde 2. bobin olarak 2.MX yada MN düşük gerilim bobini kullanılabilir. Referansları aşağıdaki gibidir.

 

İyi günler dilerim.

 

11.jpg


Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
455

Re: Merhaba, NW serisi Sabit Açık Tip Devre kesici için 2. bobin olarak MX açtırma bobini kullanabilir miyiz ? Teşekkürler.

Merhaba Berna Hanım,

 

Evet kullanılabilir. NW serisi şalterde 2. bobin olarak 2.MX yada MN düşük gerilim bobini kullanılabilir. Referansları aşağıdaki gibidir.

 

İyi günler dilerim.

 

11.jpg


Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer
Tags (1)