Merhaba, Bir sorum daha olacak size. 3'lü mekanik kilidi hangi şalter ile yapabilirim ve bu kilitlerin referansları nelerdir? Teşekkürler

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
547

Merhaba, Bir sorum daha olacak size. 3'lü mekanik kilidi hangi şalter ile yapabilirim ve bu kilitlerin referansları nelerdir? Teşekkürler

 
Tags (1)

Accepted Solutions
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
544

Re: Merhaba, Bir sorum daha olacak size. 3'lü mekanik kilidi hangi şalter ile yapabilirim ve bu kilitlerin referansları nelerdir? Teşekkürler

Merhaba,

 

Aşağıdaki resimde 3'lü mekanik senaryolarını ve bu kilitlerin referanslarını görebilirsiniz.

 

Ancak 3'lü mekanik kilit sadece NW serisi açık tip şalterlerde mevcuttur. Elektriksel kilitleme için hazır çözüm bulunmamaktadır.

 

İyi günler.

 

mekanik kilitleme tipleri.png

 


Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
545

Re: Merhaba, Bir sorum daha olacak size. 3'lü mekanik kilidi hangi şalter ile yapabilirim ve bu kilitlerin referansları nelerdir? Teşekkürler

Merhaba,

 

Aşağıdaki resimde 3'lü mekanik senaryolarını ve bu kilitlerin referanslarını görebilirsiniz.

 

Ancak 3'lü mekanik kilit sadece NW serisi açık tip şalterlerde mevcuttur. Elektriksel kilitleme için hazır çözüm bulunmamaktadır.

 

İyi günler.

 

mekanik kilitleme tipleri.png

 


Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer
Tags (1)