Merhaba, 1000 V değerinde kullanılmak üzere masterpakt şalteriniz mevcut mudur?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Berna_Keles
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
572

Merhaba, 1000 V değerinde kullanılmak üzere masterpakt şalteriniz mevcut mudur?

 
Tags (1)

Accepted Solutions
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
569

Re: Merhaba, 1000 V değerinde kullanılmak üzere masterpakt şalteriniz mevcut mudur?

Merhaba Berna Hanım,

 

1000 V değerinde NW serisi çekmeceli Masterpact şalterlerimizi kullanabilirsiniz.

 

Örneğin 2500A için: NW25H103PML2AWHH (2500A,3 kutuplu,Micrologic 2.0A koruma üniteli,çekmeceli ve bağlantı tipi üst:yatay-alt:yatay)

 

Ayrıca MTZ serisinde de 50kA kapasitesindeki MTZ2 kasasında 1150 V seçeneği de mevcuttur.

 

Bilgilerinize sunarım.


Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
KorcanYaramancı
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
570

Re: Merhaba, 1000 V değerinde kullanılmak üzere masterpakt şalteriniz mevcut mudur?

Merhaba Berna Hanım,

 

1000 V değerinde NW serisi çekmeceli Masterpact şalterlerimizi kullanabilirsiniz.

 

Örneğin 2500A için: NW25H103PML2AWHH (2500A,3 kutuplu,Micrologic 2.0A koruma üniteli,çekmeceli ve bağlantı tipi üst:yatay-alt:yatay)

 

Ayrıca MTZ serisinde de 50kA kapasitesindeki MTZ2 kasasında 1150 V seçeneği de mevcuttur.

 

Bilgilerinize sunarım.


Korcan YARAMANCI
Project Development Engineer
Tags (1)