Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84394members
353582posts

ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Cem_TAS
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
369

ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Merhaba ,

 

ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir acaba ?

 

İyi günler

Product Application Engineer for Power & Building
Tags (1)

Accepted Solutions
b_sarikatipoglu
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
353

Re: ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Merhabalar,

 

ARA iC60 1-4 pollü iC60 devre kesicilerle (MCB)   birlikte kullanılmalı, ARA ilD ise 2-4 pollü KAK rölelerinde (MCCB) kullanılmalıdır. Bu iki ARA versiyonuda farklı “tekrar kapama” programlarına sahiptir.

 

Umarım yardımcı olabilmişimdir,

İyi çalışmalar dilerim

 

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
b_sarikatipoglu
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
354

Re: ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Merhabalar,

 

ARA iC60 1-4 pollü iC60 devre kesicilerle (MCB)   birlikte kullanılmalı, ARA ilD ise 2-4 pollü KAK rölelerinde (MCCB) kullanılmalıdır. Bu iki ARA versiyonuda farklı “tekrar kapama” programlarına sahiptir.

 

Umarım yardımcı olabilmişimdir,

İyi çalışmalar dilerim

 

Tags (1)