ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Elektrik Tasarım Dağıtım ve Uygulama Çözümleri

Bu forumun amacı elekrik tasarım, dağıtım ve uygulama çözümlerimizle ilgili bilgi ve doküman paylaşımı yapmak ve sorularınızı ilgili uzman ekibimizle buluşturmaktır. Sorularınızı bu forumda teknik uzmanlarımıza sorabilir, fikir alışverişinde bulunabilirsiniz. Başta Proje Tasarım Ofisleri, Pano Üreticileri ve Müteahhitler olmak üzere, elekrik dağıtımı alanında faliyet gösteren tüm paydaşları forumun içeriğinden faydalanmaya davet ediyoruz

Solved
Cem_TAS
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
1
370

ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Merhaba ,

 

ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir acaba ?

 

İyi günler

Product Application Engineer for Power & Building
Tags (1)

Accepted Solutions
b_sarikatipoglu
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
354

Re: ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Merhabalar,

 

ARA iC60 1-4 pollü iC60 devre kesicilerle (MCB)   birlikte kullanılmalı, ARA ilD ise 2-4 pollü KAK rölelerinde (MCCB) kullanılmalıdır. Bu iki ARA versiyonuda farklı “tekrar kapama” programlarına sahiptir.

 

Umarım yardımcı olabilmişimdir,

İyi çalışmalar dilerim

 

See Answer In Context

Tags (1)
1 Reply 1
b_sarikatipoglu
Lieutenant Lieutenant
Lieutenant
0 Likes
0
355

Re: ARA iC60 ile ARA ilD versiyonları arasındaki farklar nelerdir?

Merhabalar,

 

ARA iC60 1-4 pollü iC60 devre kesicilerle (MCB)   birlikte kullanılmalı, ARA ilD ise 2-4 pollü KAK rölelerinde (MCCB) kullanılmalıdır. Bu iki ARA versiyonuda farklı “tekrar kapama” programlarına sahiptir.

 

Umarım yardımcı olabilmişimdir,

İyi çalışmalar dilerim

 

Tags (1)