Information om selektivitet vart hittar jag det?

Eldistribution & Fastighetsautomation

Detta är ett svenskt forum där du kan få svar på dina frågor av experter inom eldistribution, digitalisering & fastighetsautomation. Här kan du också diskutera dina erfarenheter med branschkollegor.

Kent_Andersson
Crewman Crewman
Crewman
0 Likes
1
633

Information om selektivitet vart hittar jag det?

En vanligt förekommande fråga vi får är:
Vart hittar jag uppgifter om selektivitet för era apparater

Tags (2)
1 Reply 1
MagnusEngstrom
Ensign Ensign
Ensign

Re: Information om selektivitet vart hittar jag det

Hejsan,

 

Selektivitet mellan skyddsapparater provas och dokumenteras av tillverkarna i tabeller.

Du hittar vår senaste tabellsamling här: https://www.se.com/se/sv/download/document/LVPED318033EN/

 

Vi har också ett online-verktyg där du kan söka efter eller testa selektiviteten i olika apparatkombinationer direkt på vår hemsida

Här finns onlineverktygen: https://hto.power.schneider-electric.com/cbt/app/index.html?code=e828dee7-497b-4514-9f05-6930ea2aed7...

OBS: Klicka på den lilla jordgloben överst på sidan så kan du byta språk till svenska.

 

Observera att man inte kan använda ström/tidkurvor för att kontrollera selektivitet! Detta är en vanlig missuppfattning, men selektivitet mellan lågspänningsapparater hänger mer ihop med deras strömbegränsande egenskaper varför metoden att jämföra ström/tidkurvor inte fungerar! Tabeller från tillverkaren utgör däremot en garanti för selektivitet.