Posted: 2021-01-28 04:23 AM
Detta är en vanligt förekommande fråga vi får.
I en normal drift mäts förbrukningen av lasten tex induktiv . Då placeras strömtransformatorerna på respektive ledare/fas (vanligtvis en per fas) på kablaget/skenförbandet till primärlasten. För sekundärkablaget mellan mätare via mätarplint till strömtransformatorerna är märkningen är normalt S1, S2, kan även vara X1, X2 på vissa av Schneiders strömtransformatorer,
X1 kopplas då på S1 i mätaren. På vissa modeller som har prefabricerat kablage är färgen vit för X1 och svart för X2.
Även strömtransformatorns placering runt kablaget/skenförbandet är viktig i sammanhanget. De flesta strömtransformatorer har en pil markering och denna skall på vara i riktning mot lasten på alla strömtransformatorerna.
Om detta inte följs på en eller alla faserna kommer aktiv effekt (P), reaktiv effekt (Q) och effektfaktor (PF) vara negativa i stället för positiva. Vi hamnar i Q3 i stället för Q1
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-02-05 12:11 AM
Det verkar också råda viss förvirring om hur strömtransformatorerna ska jordas. Måste en av sekundärkretsrana jordas? Finns det någon standard att följa?
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-02-05 11:53 PM
I Schneiders manualer och installationsguider anger vi att sekundärkretsen skall kortslutas och jordas (S2), det är en generellt accepterad internationell praxis som vi valt att följa. Vad vi vet finns det inte någon IEC standard som reglerar detta.