Posted: 2022-06-17 02:22 AM . Last Modified: 2022-06-22 12:46 AM
Motortypenschild für ein AsynchronMotor
à stUserMotorData[c_udiFoldingCartonMagazineBelt].stMotorDataACIM.uiTempSensorType := 0;
(* 0= ohne Funktion, 1= nichtlinearer Sensor, 2= linearer Sensor *)
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-06-17 04:01 AM
siehe Motor-Parameter des Drives:
Siehe Motordaten für UserMotorTypePlate:
Die Drahtbrücke ist quasi ein niederohmiger PTC-Sensor >>> Motor-Temperatur ist immer ok
Das Gleiche gilt, wenn der Motor ein Bimetall-Schalter als Temperaturüberwachung hat:
Motor kalt >>> Bimetall geschlossen >>> niederohmig >>> Temperatur ok
Motor heiß >>> Bimetall geöffnet >>> hochohmig >>> Übertemperatur
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2022-06-17 04:01 AM
siehe Motor-Parameter des Drives:
Siehe Motordaten für UserMotorTypePlate:
Die Drahtbrücke ist quasi ein niederohmiger PTC-Sensor >>> Motor-Temperatur ist immer ok
Das Gleiche gilt, wenn der Motor ein Bimetall-Schalter als Temperaturüberwachung hat:
Motor kalt >>> Bimetall geschlossen >>> niederohmig >>> Temperatur ok
Motor heiß >>> Bimetall geöffnet >>> hochohmig >>> Übertemperatur
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.