Die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen am PacDrive3-System wird im LXM62-Handbuch auf Seite 71 und im ILM-Handbuch auf Seite 65 beschrieben.
Es dürfen ausschließlich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ B mit einer Latenzzeitverwendet werden.
Bei der Auslegung des Auslösestroms sind die Leckströme der verbauten PacDrive3-Komponenten zu betrachten:
LXM62-Powersupply: 141mA
LXM62-Servoantrieb: 9mA
LXM62-Connectionmodule: 9mA
Distribution Box: 18mA
Die Tabellen sind auf Seite 70 im LXM62- und auf Seite 64 im ILM-Handbuch zu finden.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-06-30 01:10 AM
Die Verwendung von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen am PacDrive3-System wird im LXM62-Handbuch auf Seite 71 und im ILM-Handbuch auf Seite 65 beschrieben.
Es dürfen ausschließlich Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen vom Typ B mit einer Latenzzeitverwendet werden.
Bei der Auslegung des Auslösestroms sind die Leckströme der verbauten PacDrive3-Komponenten zu betrachten:
LXM62-Powersupply: 141mA
LXM62-Servoantrieb: 9mA
LXM62-Connectionmodule: 9mA
Distribution Box: 18mA
Die Tabellen sind auf Seite 70 im LXM62- und auf Seite 64 im ILM-Handbuch zu finden.