Dem Adapter werden während der Initialisierung der Kommunikation vom Scanner die Parameter RPI und Timeout-Multiplikator übermittelt.
RPI gibt den Zyklus an, in dem ein Datenaustausch zwischen Adapter und Scanner stattfinden soll.
Der Timeout-Multiplikator dient zur Überwachung dieser Kommunikation.
Wenn der Adapter nach RPI * Timeout-Multiplikator keine Telegramme vom Scanner empfängt, wird die Fehlermeldung ausgelöst.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Link copied. Please paste this link to share this article on your social media post.
Posted: 2021-04-01 08:15 AM
Dem Adapter werden während der Initialisierung der Kommunikation vom Scanner die Parameter RPI und Timeout-Multiplikator übermittelt.
RPI gibt den Zyklus an, in dem ein Datenaustausch zwischen Adapter und Scanner stattfinden soll.
Der Timeout-Multiplikator dient zur Überwachung dieser Kommunikation.
Wenn der Adapter nach RPI * Timeout-Multiplikator keine Telegramme vom Scanner empfängt, wird die Fehlermeldung ausgelöst.