Error NSM5200 - The array is not mounted

Archives: Industrial Automation and Control

pdepetri
Crewman
Crewman
0 Likes
3
256

Error NSM5200 - The array is not mounted

Good night / day.
I have an error with my NSM5200, was already solved the above problem (DHCP).

This pc has 12 HDD.
Deputy screenshots.

20140417_113502.jpg

20140417_113519.jpg

20140417_114505.jpg

20140417_114909.jpg

20140417_170125.jpg

20140417_170127.jpg

3 Replies 3
pdepetri
Crewman
Crewman
0 Likes
2
146

Re: Error NSM5200 - The array is not mounted

Hi, I need your help.
In my NSM5200 not start 12 HDD, 12 LEDs never turn green for each HDD, sometimes 1, 2 and at most 4 leds.
The 3ware controller only recognizes the disks that have the green LED lit.
That I can do to make me take the controller card HDD others.

P. D. Use the tradctor of google, I speak only in Spanish.

Thank you very much and good afternoon.

20140420_173331.jpg

j_roman88_live_
Ensign
Ensign

Re: Error NSM5200 - The array is not mounted

¿Qué has hecho para solucionar problemas?

pdepetri
Crewman
Crewman

Re: Error NSM5200 - The array is not mounted

Hola, el soporte de PELCO me mando un mail, con dos soluciones, las cuales no eh tenido tiempo de probralas, estamos con trabajos en la plana donde estoy y no eh tenido el tiempo para hacer lo que me dicen.

Adjunto respuesta:

 

Pablo,

 

Si este es un nuevo NSM y una nueva instalación puede que tenga que actualizar el firmware de la controladora RAID. Usted tendrá que llamar para obtener instrucciones sobre cómo hacer esto.

 

O Su matriz RAID ha sido dañado. No veo ninguna unidad asignados a la matriz RAID. Usted tendrá que intentar crear una nueva matriz RAID. Puede concluir que los datos sobre este NSM se ha perdido.

 

Por favor, siga las instrucciones que se encuentran en nuestro artículo Lecciones Aprendidas en www.pelco.com continuación. El artículo le ayudará a crear la matriz RAID. Yo recomendaría un poder completo fuera primero ans espere unos minutos y luego NSM alimentación antes de realizar los pasos en el artículo.

 

De Como volver a CREAR Una Matriz NSM5200/EE500

https://support.pelco.com/s/article/How-to-recreate-an-NSM5200-EE500-Array-1538586553636

 

Gracias