Important Announcement: WELCOME to the new Schneider Electric Community! Community is now no longer part of Exchange, and is now rebranded under se.com. If you have any bookmarks and links saved, we request you to update them to ensure that you continue accessing our community from this new location. For any issues that you might encounter as part of this change, please reach out to SchneiderCommunity.Support@se.com, and the team will help to get your issues resolved.
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
82369members
349869posts

Макс.лимиты контроллеров серии M172

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Nurmurod
Ensign
Ensign
5
1052

Макс.лимиты контроллеров серии M172

Здравствуйте!

Скажите пожалуйста каковы максимальные ограничения у контроллеров серии M172?

Насколько сложный алгоритм я могу написать оставаясь уверенным что все это будет работать?

Какова время цикла в программе, откуда узнать что контроллер справляется с разработанной программой 

и сколько запаса объема памяти осталось?

Как узнать общий объем RAM/Load памяти?

 

5 Replies 5
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
4
1050

Re: Макс.лимиты контроллеров серии M172

При компиляции проекта в окне Output вкладка Resources показывается сколько памяти ПЛК использовано и сколько свободно:

Output.JPG

 

В статье по ссылке ниже приведено описание адресного постранства (сколько и каких переменных доступно):

 

https://www.se.com/kz/ru/faqs/FA337337/

 

Время цикла определяется в основном задачей Timed, время её выполнения настраивается в диапазоне от 20 до 100 мс:

 

 

Tags (1)
Nurmurod
Ensign
Ensign
1
1039

Re: Макс.лимиты контроллеров серии M172

В ссылке который вы дали написано что MD102 имеет функцию Retain.

Подскажите пожалуйста какой будет адрес регистров данного Word? 

Tags (1)
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
0
1036

Re: Макс.лимиты контроллеров серии M172

Эта переменная объявляется в Global Variables, и там ей нужно присвоить адрес %MD102.0

Это внутренняя адресация, у этой переменной нет адреса регистра Modbus.

Если Вы хотите читать её значение по Modbus, то нужно перезаписать его в какую-нибудь переменную Status Variable и далее читать значение из неё.

См. прикреплённый файлик с картинками.

Attachments
Tags (1)
Edgardon
Cadet
1
1034

Re: Макс.лимиты контроллеров серии M172

Thanks for the information, keep sharing this type of info indigocard