Welcome to the new Schneider Electric Community

It's your place to connect with experts and peers, get continuous support, and share knowledge.

  • Explore the new navigation for even easier access to your community.
  • Bookmark and use our new, easy-to-remember address (community.se.com).
  • Get ready for more content and an improved experience.

Contact SchneiderCommunity.Support@se.com if you have any questions.

Close
Invite a Co-worker
Send a co-worker an invite to the Exchange portal.Just enter their email address and we’ll connect them to register. After joining, they will belong to the same company.
Send Invite Cancel
84757members
354189posts

Контроллеры М172/М171

Форум по промышленной автоматизации СНГ

Форум для ОЕМ-производителей и Системных интеграторов СНГ. Здесь вы найдете информацию об опыте применения продукции Шнейдер Электрик для проектов по автоматизации на базе контроллеров M17x, M2xx, M340, M580, SCADAPack и преобразователей частоты ATV. Получите советы по применению, полезные материалы и новости от специалистов по продуктам SmartHVAC, SmartHEAT, SmartSCADA HVAC и других линеек этой серии.

Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign
12
2100

Контроллеры М172/М171

Приветствую участников форума!

Создал эту тему для обсуждения серии контроллеров M172/М171 

 

Пишите ваши отзывы о работе с контроллерами, а также задавайте интересующие вопросы

 

Вся полезная информации по данной серии контроллера собрана здесь:

https://schneider-electric.box.com/s/cpa21nuvf48qclh7n1tdutr7baas5vjn

Tags (1)
12 Replies 12
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
1965

Re: Контроллеры М172/М171

Прошу прощения, не сразу нашел данную тему, так как она в самом низу, по-этому создал отдельную, про обновление Firmware контроллера, повлекшее за собой трудности серийного производства:

 

Обновление Firmware на M172 > ПО, программы прошивки контроллера 

Tags (1)
Yuriy_CL
Lieutenant | EcoXpert Master Lieutenant | EcoXpert Master
Lieutenant | EcoXpert Master
0 Likes
3
1888

Re: Контроллеры М172/М171

Может ли M172 отправлять сообщения через email?

В каталоге данная функция упоминается, но подробностей, каким образом это осуществляется, я не нашел.

Tags (3)
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG
2
1882

Re: Контроллеры М172/М171

Это производится при помощи функции  sysSMTP_SendEmail, при этом нужно учитывать, что SMTP функция M172P не поддерживает SSL/TLS аутентификацию, что характерно для большинства Email сервисов, таким образом основная проблема найти сервис, который поддерживает "PLAIN" SMTP аутентификацию. Как альтернативу клиент может рассмотреть возможность включения этой службы на сервер своей компании.

 

Ссылка на примеры проектов:

 

https://schneider-electric.box.com/s/17zbpakktm9yi5wrzq5tv0vqzpmgze5f

Tags (1)
S_Stolyarov
Lieutenant JG
Lieutenant JG
0 Likes
0
1878

Re: Контроллеры М172/М171

Спасибо, за информацию, такие тонкости не сразу откопаешь, если нужно будет.

Tags (1)
Yuriy_CL
Lieutenant | EcoXpert Master Lieutenant | EcoXpert Master
Lieutenant | EcoXpert Master
0 Likes
0
1873

Re: Контроллеры М172/М171

Спасибо за информацию 👍

Tags (1)
MaxLo
Cadet
0 Likes
3
963

Re: Контроллеры М172/М171

Всем здравствуйте!

Отлично что существуют такие ресурсы.

Стоит задача создать бэкапы со всех контроллеров на объекте, для того что бы при поломке контроллера можно было заменить его на новый и загрузить в него проект со старого.

Вопрос для тех кто в теме...

Существует ли возможность выгрузки проекта из конnроллера M172, с возможностью загрузки его в аналогичный контроллер?

Существует ли возможность выгрузки проекта из конnроллера M172, с возможностью его изменения в ecostruxure machine expert hvac? 

Заранее спасибо за ответы!

Tags (1)
AlekseyV
Lieutenant JG Lieutenant JG
Lieutenant JG

Re: Контроллеры М172/М171

Нет, выгрузка проекта из M171/2 не предусмотрена, нужны исходные проекты.

Tags (1)
Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
918

Re: Контроллеры М172/М171

Вышла новая версия софта EcoStruxure Machine Expert 1.4.0.

 

Скачать ее можно здесь:
https://schneider-electric.box.com/s/zabk4xgidb9nqa1h0lk2sqtanegl2pn4

 

Там же лежит файл с описанием исправленных багов и нового функционала.

Tags (1)
Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
1
851

Re: Контроллеры М172/М171

Через софт EcoStruxure Machine Expert HVAC можно зайти на ftp сервер контроллера и скопировать бинарые файлы программы (без возможности редактирования). Потом эти файлы также можно скопировать в другой контроллер.

Tags (1)
Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
850

Re: Контроллеры М172/М171

Только нужно не забыть выгрузить файл с параметрами с помощью команды SUB_HOST_Command, которая находится в EcoStruxure MAchine Expert HVAC - Commissioning - USB-Host and micoSD

Tags (1)
Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
847

Re: Контроллеры М172/М171

На боксе выложено множество обучающих презентация по работе в среде EcoStruxure Machine Expert HVAC. Посмотреть их можно здесь:

https://schneider-electric.box.com/s/6jhe98s1930usxme1i26d37dmj3ctmol

Tags (1)
Sergej_Medvedev
Ensign Ensign
Ensign
0 Likes
0
568

Re: Контроллеры М172/М171

Чтобы русифицировать софт ESME HVAC нужно:

1)скопировать  файл Ru-ry.DIC в папку: C:\Program Files (x86)\Schneider Electric\EcoStruxureMachineExpertHVAC\Common\Dict

 

Файл скачать можно здесь:

https://schneider-electric.box.com/s/b37evhchw0iz3iwsz5vfhlvg46ogck5z

 

2)Далее в настройках программы укзаать язык русский:

 
 

1.png

 

3) После перезапуска программы меню станет русским

 

 